如何消除变频器干扰周围的设备。 点击:460 | 回复:2



行云止水

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2009-01-20 10:56:02
楼主
我控制柜里的变频器工作时,干扰PLC和触摸屏之间的通讯,通讯方式RS485。希望大家给些思路。



toby161

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2009-01-20 11:38:21
1楼
变频器出来加滤波器.用屏蔽电源线.

行云止水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2009-01-20 12:32:23
2楼

我是在变频器输出侧加磁环,用的普通电缆线,问题就解决了。

高次谐波干扰,我感觉要注意的几点:

1、变频器载波频率;2、磁环导磁率,磁环内外直径比;3、电缆线在磁环让的匝数。