邵卫国
风知寒
whs1
他的数据库里明明有开方的功能啊,还有小信号切除,不应该只是摆设吧?
楚留香
hpz4215
欢乐初学者
afei6896
小信号切除实现不了~~
jzbingbing
可以在数据库里面做,挺好的
hyhczq
qiudongmei
此人纯属虚构
开方可以用的,不过需要在组态里做强制,数据库里做也可以。如果现场流量计2次表已经做了开方,那么DCS上就不需要做了
小信号切除,一般切除0.2,也就是说流量在20%以下在DCS上流量会有波动
切除0.02,如果当现场变送器零点漂移的时候,或者正负压室中水位不一致时,停机时DCS上还会有流量
这个问题我也搞不清楚了
andqjf
回答12楼的问题:1、在数据库中将小信号处理设为0.001. 编译,下装,OK.
2 、在线强制写入LC=0.001
banzhituoxie
小信号切除是和开方共同使用的,只有在数据库里设置了开方,小信号切除才起作用。
学生2009
和利时的流量开方是可以用的,在数据库里做完编译保存后,最好是把控制器算法清空一次,登陆一下,然后再回到数据库总控,再进行编译,再登陆控制器算法,然后再下装一下服务器,应该就可以了