德力西9100变频器上电报警P.off,请教高手 点击:825 | 回复:10



宝贝天使

    
  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2008-12-10 17:44:00
楼主
德力西9100系列变频器上电报警P.off,且不能复位,端子无10V电源,继电器不吸,请教故障原因



华东工控 _28

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2008-12-10 18:55:08
1楼

电压检测电路有问题!

 

韦强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2008-12-10 19:53:07
2楼

控制块里的变压器是否有问题内?

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-12-10 20:09:25
3楼
电压检测电路有问题!

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2008-12-13 08:58:21
4楼

有许多国产变频器的电压取样来自开关电源,但滤波电容选电解电容如江海1uf/50v,这个电容很易老化,老化就出现此故障。将此电容用聚丙烯电容替换。

宝贝天使

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2008-12-31 10:44:24
5楼

谢谢各位,问题已经解决,主控板上有一个运放集成片工作电源有问题

 