求助s7-200 MBUS_MSG主站指令问题 点击:2150 | 回复:2



穿鞋不系带

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2008-12-30 11:26:26
楼主

MBUS_MSG的输入端RW和Addr端,只能写他提供的参数吗?

我想通信的电量变送器的读数据功能码是03H,寄存器首地址为0CH ,这两个参数我往哪写呢?

可以把16#03写到RW上,16#0C写到Addr上吗?

 




tangdazhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年5月25日
发表于:2010-07-27 21:44:43
1楼

不能,

LD SM0.0
= L60.0
LD I0.2
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL MBUS_MSG:SBR2, L63.7, 2, 0, 40012, 16, &VB200, SM10.0, SB11

不能发图片!郁闷!我也是初学,如果有不对的地方还请指教!

王长顺1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年4月16日
发表于:2013-04-16 16:08:47
2楼

大哥 有mbus_msg安装包发给我一个吧  824366390@qq.com