当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
将变频器最高频率设到70,实际显示达不到.我用的是西门子430的,参数是1082
点击:
518
| 回复:
4
liubingyan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-28 20:43:20
楼主
将变频器最高频率1082设到70,实际显示达不到,我是西门子430的.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
liubingyan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-28 20:43:47
1楼
将变频器最高频率设到70,实际显示达不到呢,我用的是西门子430的,参数是1082
回复
引用
举报
mccandhmi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 239回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2004年8月26日
发表于:2008-12-28 21:59:35
2楼
频率给定方式是什么?
你再将P2000也设定为70HZ看看。
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2008-12-28 23:03:25
3楼
还得设最高频率吧!?
回复
引用
举报
雨之子
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:59帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2005年2月22日
发表于:2008-12-29 13:25:03
4楼
看看你的基频设置得多少呀.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PID命令的使用例程
[7360]
安装STEP 7 V5.3S时,提示"未...
[14948]
cp5611
[8003]
求助:OPC到底是什么东西
[21244]
松下PLC跟串口调试助手如何通...
[9694]
请教给位老师:怎样用PLC控制...
[9887]
向您介绍一种专业电气绘图软...
[14142]
那种PLC编程软件好
[27167]
STEP7 中文视频教程下载
[14081]
.mwp格式文件的打开方法
[9783]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号