当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
工业电源
我要发帖
±15v稳压电源的应用问题
点击:
445
| 回复:
5
猪油拌饭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2008年12月27日
发表于:2008-12-27 23:26:14
楼主
我现在用了一块±15v的直流电源,输入220VAC,给CPCA的压力表提供电源。在应用中,当-15VDC掉电时CPCA输出10V高限,但是实际应用中这种情况是不允许发生的,请高手帮我指教下,这个电源是不是需要换个在-15VDC掉电时能够+15VDC也同时掉电的电源,或是有别的更好的办法。(我的电源在-15V短路时仍能保持+15的输出)非常期待高手的帮助。谢谢!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
谦虚上进
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2006年3月19日
发表于:2008-12-28 08:56:08
1楼
有兴趣可以在线交流qq群,77946231 初级选手探讨圈,我从事自动化仪表电气工作14年,诚邀您参加在线交流。。。
回复
引用
举报
cdust
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1817回
年度积分:0
历史总积分:2396
注册:2005年12月22日
发表于:2008-12-28 09:33:26
2楼
CPCA应该加电源自动保护!
回复
引用
举报
猪油拌饭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2008年12月27日
发表于:2008-12-28 17:26:41
3楼
2楼说的能不能给个具体的图纸?
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2008-12-28 21:29:50
4楼
这种概率是极低的,在电源上考虑不如在压力表上考虑。
回复
引用
举报
猪油拌饭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2008年12月27日
发表于:2008-12-28 22:11:30
5楼
能给个实际的解决方法吗。CPCA-100Z。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教变电高手
[2480]
ER直流调速器常见问题解答
[1119]
小型中间继电器有没有交流直...
[5562]
海拔高度对电气产品的影响
[1259]
富士伺服电机低速度控制不稳...
[1151]
软启动器启动后电流降不下来...
[2452]
电流互感器能检测直流吗?
[3586]
断路器常见故障长生的原因和...
[2035]
求明伟开关电源S-350-24图纸...
[4069]
(已结帖)电源电气擂台第八十...
[5615]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号