请问变压器容量6300kva(专变),电机功率2100kw能否直接启动? 点击:14634 | 回复:129



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 12:58:13
楼主
变压器10.5/6.3 KV,容量6300kva,异步电动机6KV,2100KW,电机额定电流232A,变压器专供该电动机,变压器离电动机有550米,120的电缆,现用水电阻作软启动,启动电流约650A,,启动时间50秒,电机启动后至50秒电流基本维持650安不变,但电机还是没有达到额定转速,50秒后投入旁路,断路器马上过电流跳闸,电机负荷为压缩机,启动前已调至工艺允许的最小负荷。现想把电机直接启动试验,不知是否可以?



季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 20:16:45
61楼
启动时操作工是这样操作的:
压缩机进口与现生产管道阀门关死,压缩机出口与现生产管道阀门关死,
压缩机进口吸空阀开一点点估计开度在5%~10%
压缩机出口和进口有一个连通阀,全开,压缩机进出口打循环。

不知这样操作压缩机负荷是否已经最小。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 20:24:07
62楼
软启动水电阻的确是高压热变电阻,我曾经问厂家调试人员要高压热变水电阻阻值与温度的关系计算公式,他说也不知道,只有启动电流倍数与电阻的查表表格。

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2009-01-04 20:38:05
63楼
引用第五世纪冰川 的回复内容:

10KV侧跳闸的原因,是短接时电机的转速还未起来,滑差过大,电流冲击。10KV侧跳闸电流为480A,折算到6KV侧为800A,也就是说只要6KV侧电流不超过800A,就不会速断跳闸。从你提供的参数,描述的启动过程来看变压器选择没问题,电缆长度和线径(电压降应该不大)和启动柜(可以起动3次,温度到48度,证明系统热容量是足够启动完成的)都没问题。

解决方法:

1,启动柜的极板是否完全到位。如果还有较大间隙就短接是会冲击较大的。

2,启动过程观察启动力矩是否足够(启动有力,轻快),启动快要结束时的5秒内还有没有加速度(如果没有,就要加大启动力矩,调大启动电流。如果有,证明启动时间过短,可以延长起动时间。建议极板到位后有一个延时,如5秒或更长,以提供足够的加速时间来降低猾差,为短接准备。

3,不管怎么调整,短接时的电流冲击是不可避免的,只是来控制冲击大小。

4,一般只要启动柜系统热容量容许,控制到1.1倍启动电流是没问题的,只是启动时间较长。

5,注意冬季水阻柜的液体扰动问题,不要搞炸了(热量无法即使传导,导致一部分液体温度积聚升高)。



呵呵

顶这个

详细啊

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2009-01-04 20:41:50
64楼

鼠笼式!!!!!!!

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 20:42:45
65楼
今天软启动厂家来人,了解完前几次启动情况后,把旁路时间调大至60秒,下午再次试机,启动前热变水电阻温度为20.7℃,启动后电流在60秒内从680a平稳增加到805a,电压基本维持在5.67kv(启动前电压6.51kv)
现场电机测转速,当转速由零升至1500~1600转时,转速增加已经不明显,但还在小幅缓慢上升,
随后投旁路,变压器10kv断路器马上跳闸,跳闸电流660a

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 20:44:13
66楼
以下是本人今天试机时用相机拍摄记录整理的启动电流曲线:X轴时间,Y轴电流

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 21:04:14
67楼
看到转速只有1600大家一下心都凉了,在启动后面15秒,电流增加缓慢,转速也增加缓慢
启动失败后观察热变水电阻温度30℃,电动机定子绕组温度32℃,变压器上层油温32℃
软启动厂家工程师认为此时水电阻温度已升高,电阻应该有所减少,决定再开一次。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 22:06:32
68楼
今天第二次启动离第一次启动相差约20分钟,水电阻温度依然显示30℃,启动后电流马上达到802A,在前20秒内电流缓慢上升至807A,在807A维持大概8秒,电流开始缓慢下降,持续约7秒后电流开始大幅下降,最终稳定在96A,此时电压6.38kv(启动前电压6.48),电机启动成功,启动时间40秒,在启动时间到达第60秒后,旁路断路器动作,电流变为112A并保持稳定。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 22:10:06
69楼
由于没有预见到第二次启动会成功,故没有拍摄电流,但拍摄了电压如下:X轴时间,Y轴电压

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-04 22:29:26
70楼
第二次启动电流倍数807/232=3.5倍,转速表显示,转速由0平稳增加到1500时,电机转速增加明显放缓,在1500~1700非常缓慢、艰难地增加持续约12秒后,电机转速开始快速上升,并最终稳定在2990转左右。

软启动厂家工程师说启动电阻以后还要减少,启动电流倍数保持在3.5~4.0倍,即可可靠启动。

个人认为在夏天室温达32℃时启动电机,此时启动电流是否会很大?在严寒冬天0℃时启动岂不是又很困难?

xiaopeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2009-01-04 23:32:18
71楼

兄弟啊我也遇见过这样的问题,你检查水电阻的真空开关有无漏气,还有就是这是两级的电机启动困难,我们原来有太4级的 风机 电机 也是启动不了老是跳闸,还有就是集电环 换了一个又一个。把电机厂家和水组柜厂家的人都找来了,都互相推。液体配了一次又一次 都不成功。最后我们换了一个 启动 2000kw电机的液体启动柜来启动400kw的风机 4极 ,一启动就好了!你的电阻4欧姆 有点偏大!更具公式 你的阻值应该和电机绕组 组织成一定的 倍数。

xiaopeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2009-01-04 23:35:28
72楼

我看了你的温度 对启动影响特别大 就应该分析=出来  你的柜子小了! 体积小了!

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-05 11:48:58
73楼

楼主

请问问题解决了吗

请发送消息

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2009-01-05 12:44:34
74楼

恭喜!

大家回顾一下启动成功那一刻的喜悦吧!

很是学习呀!

希望以后在论坛中多有这种高质量的学习机会,困难大家一起解决(至少可以从一个侧面提醒一下),经验大家一起分享!!!

能让厂家的工程师讲述启动的整个过程吗?老实说我还是第一次(这次)在实际中遇到热变水阻柜,具体的一些技术参数要是能搞明白就好了.......

xiaopeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2009-01-05 14:22:15
75楼

有的,我见过,襄樊大力公司的电阻柜就用的 定子回路串电阻!

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-01-05 18:34:05
76楼

恭喜楼主解决问题。“第二次启动电流倍数807/232=3.5倍,转速表显示,转速由0平稳增加到1500时,电机转速增加明显放缓,在1500~1700非常缓慢、艰难地增加持续约12秒后,电机转速开始快速上升,并最终稳定在2990转左右。 ”定子串什么热变水电阻的高压起动方式俺没了解过,不过,看你描述的这个现象,不太明白,为什么会在1500-1700之间升速这么慢,究竟是负载在这一点上增大,还是电阻在这一点附近变化很慢?俺觉得这是一个技术原理上的关键点。看来这个所谓“热变水电阻”的环境温度还稍低,或者说电阻确实还稍大,另外就是1500-1700时,其温度-电阻关系特性是否有突变?

 

看那个电压曲线,启动过程中有30秒,电压都拉低了15%,这个电压是启动柜终端的电压吧?

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2009-01-05 19:14:16
77楼

工控论坛涨见识啊!

张洪涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2009-01-05 21:46:18
78楼
关注!!关注!!关注!!关注!!

宋新祥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-05 21:58:50
79楼

高压电机中国只有一家造,高压真空断路器配合继电保护水电阻启动是一整套的设备,我只看过有把手烧掉的,呵呵还是别直接启动算了.

宋新祥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-05 22:00:26
80楼
好像还有其他保护外,算法和配电的继电保护也不一样