请问变压器容量6300kva(专变),电机功率2100kw能否直接启动? 点击:14634 | 回复:129



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 12:58:13
楼主
变压器10.5/6.3 KV,容量6300kva,异步电动机6KV,2100KW,电机额定电流232A,变压器专供该电动机,变压器离电动机有550米,120的电缆,现用水电阻作软启动,启动电流约650A,,启动时间50秒,电机启动后至50秒电流基本维持650安不变,但电机还是没有达到额定转速,50秒后投入旁路,断路器马上过电流跳闸,电机负荷为压缩机,启动前已调至工艺允许的最小负荷。现想把电机直接启动试验,不知是否可以?



狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-12-27 16:16:39
1楼
楼主没开玩笑吧这么大功率的电机直接起动,从没听说过,是不是可以把空开加大一些呀,

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-12-27 16:56:03
2楼
可以把启动时间再延长啊,水电阻用哪家的,启动时间再长一点就可以了

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-12-27 16:57:27
3楼
用了水电阻,启动没完成断路器就报过流,直接起去怎么能行啊,一合闸肯定就过流跳闸了

全智能设计之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2008-12-27 17:53:26
4楼
引用液体电阻起动柜 的回复内容:用了水电阻,启动没完成断路器就报过流,直接起去怎么能行啊,一合闸肯定就过流跳闸了



是啊这么大功率的电机怎么可以直接启动了,同意三楼说法。

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-12-27 18:08:37
5楼
空开是多大的,选择是否合适呢?

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-12-27 18:12:51
6楼

变压器10.5/6.3 KV,容量6300kva    电源能提供的最大电流是1000A;

电机的额定电流232A,直接起动,电源大致可以达到5倍额定电流

这个电流太大了,超过变压器的额定电流,楼主可以选择其它起动方式

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-27 18:55:07
7楼

直接启动电流更大【6x232A] 但启动力矩最大 你的启动方式正确 启动电流降不下来是带有负荷的原因

hanxf

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:696
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2008-12-27 19:21:36
8楼
引用液体电阻起动柜 的回复内容:可以把启动时间再延长啊,水电阻用哪家的,启动时间再长一点就可以了


支持这个观点

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 21:35:26
9楼
电机采用1250A真空断路器,水电阻在20度时测试电阻为4欧姆。
6kv侧断路器没跳闸,是10KV侧变压器断路器跳闸,10kv侧变压器启动电流为480A,变压器10kv额定电流为346A,跳闸时微机保护显示过电流二段保护跳闸,跳闸时记录的电压为92V(折算为9.2kv),跳闸电流为6.0A(折算为480A)。
电机功率刚好是变压器容量的三分一,2100/6300=3.33

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 21:44:04
10楼
该电机脱开压缩机空载启动正常,启动电流约630A,启动时间7秒,
第二天带上压缩机启动共三次,均启动不成功,电机跳闸时的转速没有测量,估计已达2200转以上(电机额定转速2980)

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-12-27 21:48:56
11楼

直接用10KV电机,省下变压器买个软启动器之类的东西,多经济呀!

可惜了。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 21:49:56
12楼
第三次启动后水电阻温度为48度,但没测此时的电阻,软启动厂家技术人员说把水电阻减少,使启动电流控制在3.5倍再试。(现启动电流倍数为2.8倍)

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 21:59:08
13楼
采用6kv电机主要是率与现有系统匹配,原系统10.5/6.3kv主变2台容量6300kva,6kv侧分段运行,另有两台6000kw发电机分别挂在两段,6kv侧母联长期合闸并列运行,现新增3#主变为方便与原系统并列运行,故参数与原变压器完全一样。
以后的运行方式打算改为三台变压器并列运行。

xiaopeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年5月02日
发表于:2008-12-27 22:25:48
14楼
你看看 水电阻的阻值是否达到和电机匹配,你的这种现象是 电机还没启动完毕就短接了,你可以尝试加点盐进去。还有就是看短接的时候电流动作有多大,如果确信电机没问题,把短路电流稍微放大点。就应该可以启动了。还有就是谁电阻柜的柜体大小也影响。我们这我原来也遇见这样的问题,电机的集电环都换了2个,(400kw的电机,负载为风机),后面我们买了一个启动2000kw规格的水电阻柜,一启动就好!

本论题共有23人回复

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:105帖 | 876回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1546
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2008-12-27 22:55:28
15楼

加变频吧

还能省变压器

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-12-27 23:58:44
16楼

10KV侧跳闸的原因,是短接时电机的转速还未起来,滑差过大,电流冲击。10KV侧跳闸电流为480A,折算到6KV侧为800A,也就是说只要6KV侧电流不超过800A,就不会速断跳闸。从你提供的参数,描述的启动过程来看变压器选择没问题,电缆长度和线径(电压降应该不大)和启动柜(可以起动3次,温度到48度,证明系统热容量是足够启动完成的)都没问题。

解决方法:

1,启动柜的极板是否完全到位。如果还有较大间隙就短接是会冲击较大的。

2,启动过程观察启动力矩是否足够(启动有力,轻快),启动快要结束时的5秒内还有没有加速度(如果没有,就要加大启动力矩,调大启动电流。如果有,证明启动时间过短,可以延长起动时间。建议极板到位后有一个延时,如5秒或更长,以提供足够的加速时间来降低猾差,为短接准备。

3,不管怎么调整,短接时的电流冲击是不可避免的,只是来控制冲击大小。

4,一般只要启动柜系统热容量容许,控制到1.1倍启动电流是没问题的,只是启动时间较长。

5,注意冬季水阻柜的液体扰动问题,不要搞炸了(热量无法即使传导,导致一部分液体温度积聚升高)。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-28 09:18:33
17楼
该启动柜没有活动极板,水电阻是负温度效应,厂家说水电阻流过电流后发热电阻会下降,电机会逐步接近全压。
观察启动力矩是否足够比较困难,我想通过测量转速是否一直加速来判断启动力矩够不够,如果转速停在2500转不再加速,说明启动力矩不够,不知这样判断是否正确?
电机功率在变压器容量三分一以下,据说是可以直接启动,我想在软启动投入2秒后直接投旁路,把软启动的时间缩短,让电机有全额的启动力矩。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-28 09:32:12
18楼
6kv侧断路器是我们自己整定,启动时间设置为60秒,故不会跳闸,10kv侧是供电局整定,看来要供电局提供整定参数。
如果50秒时电机还在加速,说明10kv侧整定值还没满足电机启动要求,此时需调整10kv侧整定值;
如果50秒是电机不再加速,说明电机启动力矩不足,此时需调整软启动水电阻(往电阻箱加入负温电导粉以减少电阻),加大电机定子绕组电压,增加启动电流,从而增加启动力矩,这样判断不知是否有可行。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-28 09:36:55
19楼
第三次启动时,电机有点异味,检查电机正常,领导说不能再延长启动时间,怕烧电机。

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-12-28 13:51:45
20楼

没有活动极板,那启动过程是比较难控制的。启动时间完全由水阻柜的热容量来决定。水阻柜到短接时阻值肯定还很大,所以电机不能接近额定转速,短接时冲击较大。650A 电流是比较大的了,电动机是难以承受如此长时间的冲击。

软启动投入2秒后直接投旁路,一定跳闸。

让厂家现场工程师来干吧,他们更了解自己的产品。