请问变压器容量6300kva(专变),电机功率2100kw能否直接启动? 点击:14634 | 回复:129



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 12:58:13
楼主
变压器10.5/6.3 KV,容量6300kva,异步电动机6KV,2100KW,电机额定电流232A,变压器专供该电动机,变压器离电动机有550米,120的电缆,现用水电阻作软启动,启动电流约650A,,启动时间50秒,电机启动后至50秒电流基本维持650安不变,但电机还是没有达到额定转速,50秒后投入旁路,断路器马上过电流跳闸,电机负荷为压缩机,启动前已调至工艺允许的最小负荷。现想把电机直接启动试验,不知是否可以?



季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-31 19:00:57
41楼
变压器6kv出线断路器是往电机现场配电室馈电的馈线断路器,微机保护采用线路型,电机现场还有一个配电室(软启动柜附带),该配电室还有一台运行断路器和旁路断路器,微机保护采用电动机型,并配有差动微机保护保护。

从10kv进线至电机共有6个断路器,分别是:
断路器1:10kv进线
断路器2:变压器10kv开合
断路器3:变压器6kv出线
断路器4:去电机现场馈线
断路器5:现场电机开合
断路器6:现场电机旁路。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-31 19:09:25
42楼
今天上午供电局工程师把10kv两台断路器的定值修改为:
断路器1:10kv进线   过电流二段定值  6A  0.3秒
断路器2:变压器10kv开合:限时速断定值  5.5A  0.6秒

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-01 10:31:35
43楼
下午试机,在投旁路时10kv变压器断路器限时速断保护跳闸,电流6.55A (655A)

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-01 14:35:36
44楼
看来6kv电动机的保护是没有问题的 就是10kv断路器的保护定值供电局的工程师为啥不能合理整定呢 是不是区域变电所的变压器容量小 厂区与变电所的10kv线路很长 即便如此 现代电网的短路容量都非常的大了(全国都联网了) 难道计算到你厂10kv变压器的最小短路电流 还不到1600--2000A (看现在的定值才550A*2=1100A 略大)   过电流保护的灵敏度要求是;   Kim=最小短路电流/保护定值 =大于2  你厂6 MW(6kv)的小型汽轮发电机的最小短路电流也有1600A 了 所以10kv断路器的定值应该能够整定到800A/100=8A 以上的

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-01-01 17:23:17
45楼
引用第五世纪冰川 的回复内容:

10KV侧跳闸的原因,是短接时电机的转速还未起来,滑差过大,电流冲击。10KV侧跳闸电流为480A,折算到6KV侧为800A,也就是说只要6KV侧电流不超过800A,就不会速断跳闸。从你提供的参数,描述的启动过程来看变压器选择没问题,电缆长度和线径(电压降应该不大)和启动柜(可以起动3次,温度到48度,证明系统热容量是足够启动完成的)都没问题。

解决方法:

1,启动柜的极板是否完全到位。如果还有较大间隙就短接是会冲击较大的。

2,启动过程观察启动力矩是否足够(启动有力,轻快),启动快要结束时的5秒内还有没有加速度(如果没有,就要加大启动力矩,调大启动电流。如果有,证明启动时间过短,可以延长起动时间。建议极板到位后有一个延时,如5秒或更长,以提供足够的加速时间来降低猾差,为短接准备。

3,不管怎么调整,短接时的电流冲击是不可避免的,只是来控制冲击大小。

4,一般只要启动柜系统热容量容许,控制到1.1倍启动电流是没问题的,只是启动时间较长。

5,注意冬季水阻柜的液体扰动问题,不要搞炸了(热量无法即使传导,导致一部分液体温度积聚升高)。




非常专业,学习中

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-01-01 17:27:05
46楼
好象我在现场看别人的绕线电机,封星点瞬间电流,无论如何一般也要打3倍额定,才能保证一般切换时不跳。按这一点来说,速断655A,离3倍额定还稍有差距。整流到700可行否?

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-01-01 17:41:14
47楼
不好意思,看错了,以为是6KV的保护跳了

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-01 20:02:30
48楼
变电所到我厂距离大概在3.5公里,有3条10kv专线拉到我厂,每条专线采用3*240钢芯铝绞线,变电所的容量忘记问供电局的工程师。

2100kw电动机是普通鼠笼式异步电动机,并非绕线式。

供电局的工程师很牛,我们拿他没办法,公关工作也做了不少,看来我们的工作还不到位。

下一步准备把新变压器调回II档,然后三台变压器并列(现另外两台旧变压器6kv侧一直并列运行),我厂三条10kv专线均取自上级变电所同一变压器,不存在同期问题。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-01 20:26:55
49楼
上次试机在启动期间电压由6.5kv降为5.6kv,压降约14%,持续约40秒。

断路器3 变压器6kv出线电流显示为820A,变比为800/5

断路器4 去电机现场馈线电流显示580A,变比为300/5,估计该CT已饱和,测量不准确。

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-01-01 23:08:00
50楼
原来是定子串电阻启动的,俺还没见过这样的启动方式呢

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-02 00:28:04
51楼

   假设变电所的变压器容量20MVA(按最小算容量估算)短路电压 Vd=7.5% 取基准电抗Sj=100 MVA   变压器的电抗标幺值 Xb=(Vd/100)*(Sj/Sn)=(7.5/100)*(100/20)=0.375   线路电抗Xx=(0.4/km*3.5km)*(100MVA/10KV)=1.4    总电抗X=0.375+1.4=1.775    短路电流标幺值Ix=1/1.775=0.56338   三相短路电流有名值I=Ix*(Sj/1.732*Vp)=0.56338*(100MVA/1.732*19KV)=3.25KA   两相短路电流I=3.25KA*0.866=2.81KA ( 最小短路电流) 如果10kv断路器保护定值取800A 则保护的灵敏度Klm=2810A/800A=3.125完全可以满足要求 看来供电局的工程师比较保守 我们也只有把三台6300KVA的变压器并联使用了 另外我们大容量的10kv/6kv系统也不尽合理 供电局也比较反感 以后有可能把10kv系统升压至66kv以上一条专线 就不会出现这种现象了 随着企业生产能力的不断扩大这也是必然之路 目前还是让领导和供电局好好沟通沟通吧 我猜想你所在地可能是县一级的供电局吧 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-02 10:27:26
52楼

我告诉你个好方法,如果允许的话,你可以用一个30KW的小电机拖动大电机空载转动起来,然后再直接通入额定电压运行,是个最简单、不花钱、更安全的好方法,只是在机械传动上作必要的改动就是了。

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-01-02 12:22:46
53楼
这么大功率的电机怎么可以直接启动

韦强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2009-01-02 12:38:19
54楼
这样的启动那你有没经自己仔细思考啊,你觉的启动电流多大啊

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-02 17:10:33
55楼

请问问题解决了吗

我在西安

我的电话

13193376711

请多指教

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2009-01-02 20:05:46
56楼

难怪启动这么困难呀! 鼠笼式!!!压缩机是重负载,串电阻启动肯定困难,冲击电流是没法避免的了.其实你最开始用的启动参数还可以,并不一定无限制的去提高启动电流,启动电流大了,系统压降就大,电压过低启动很困难,既然电动机的转速到了2000以上,电流应该要开始逐步下降了.可以在启动柜上下功夫,只要电阻还降一点应该是没问题的,再提一点温度.另外,压缩机的负载应该可以再减一点,关进气,完全打开出气阀(当然你都把这些做了).实在不行就3变并联吧,应该是可以起动成功(尽量提高转速,不要一维的去提高启动电流).祝你们成功!!!.

.

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-03 15:13:41
57楼

看来三台10kv的变压器幷列也不太好办  1   在负荷侧(厂内)10kv和10kv及6kv和6kv并列 三台10kv变压器共用一条10kv线路 240线径无法保证线路的电压降在正常范围之内(相差不小) 重要的是供电局的10kv断路器的单台容量和保护定值(特别是容量)非常可能无法满足三台6300KVA变压器的负荷(几乎可以确定不可行) 2   10kv不变 6kv并列 3条10kv线路共同并列 虽然可以解决线路压降和设备容量的问题 但会严重地威胁电力系统的 安全运行 是完全不可能的      3     只有采取10kv2条线路并列  但电业局(供电局)也必须对设备进行必要的改造 继电保护也必须重新设计和调整 难度也是非常大的 最快的解决办法就是合理的提高10kv断路器的保护整定值 (请总经理公关吧)

honghejixie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2009年1月03日
发表于:2009-01-03 15:18:50
58楼
直接用10KV电机,省下变压器.

湖北新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2009-01-04 11:19:41
59楼

我前次已经给你留言了,不知道你们现在情况怎么样?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-01-04 12:44:34
60楼
你的水电阻启动装置有问题:估计选用了热变型水电组装置,或与电机启动参数匹配不对..建议选用可动极板型水电阻启动装置..对系统的启动参数必须做仔细校合!