请问变压器容量6300kva(专变),电机功率2100kw能否直接启动? 点击:14634 | 回复:129



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 12:58:13
楼主
变压器10.5/6.3 KV,容量6300kva,异步电动机6KV,2100KW,电机额定电流232A,变压器专供该电动机,变压器离电动机有550米,120的电缆,现用水电阻作软启动,启动电流约650A,,启动时间50秒,电机启动后至50秒电流基本维持650安不变,但电机还是没有达到额定转速,50秒后投入旁路,断路器马上过电流跳闸,电机负荷为压缩机,启动前已调至工艺允许的最小负荷。现想把电机直接启动试验,不知是否可以?



季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-28 14:24:49
21楼
如果电源容量足够大,(三台6300kva变压器并列),不考虑机械冲击的情况下能否直接启动?

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-12-28 18:09:47
22楼

3150KVA 35/6.3kv     570KW/4极电动机 ,完全空载(输出带离合器)直接启动,也就1秒钟,没什么冲击。即使在变压器70%负载时启动也非常轻松,1秒。

但2100KW电动机转动惯量太大了,冲击实在是太大了,电路(含电动机内部绕组)热冲击,电动机本体的机械冲击(主要是转子),电磁力冲击等,有点担心。要电动机厂商提供技术支持,是解决问题的好办法。

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-12-28 18:18:41
23楼

三台6300kva变压器并列时,你的水阻柜应该可以启动成功,压缩机是重负载,电动机的冲击仍然存在,这可不是好办法。

2100KW电动机值不少钱了,国企也不能冒险。看启动次数而定,在电动机运行4---5年后就会表现出来,绝缘会老化的很快。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-28 18:31:30
24楼
2秒钟投旁路的确太短,如果在10~20秒之间投旁路使电机全力矩启动,希望在过电流定值时间内启动完毕,这样机械和其他冲击估计不会太大。
领导明天打算减少电阻,把启动电流调至3.5倍左右即约800A,再试。

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-12-28 19:41:40
25楼

                

祝你们好运!

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-29 12:15:48
26楼
谢谢各位的指导,已把水电阻减至3 欧,还未试机。

王奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2008-12-29 12:56:25
27楼
我们现在用的水阻柜启动4500Kw的电机很好用的。

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-29 17:13:58
28楼

变压器10kv断路器保护定值太小 计算方法

                                                       Idz=1.3*1*2.5*232A/0.85=887A  最大定值 1.3*3*232A/0.85=1000A 【一次电流】

                                               继电器动作值 Idz/互感器变比【不知道变比 请自己计算】

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-29 21:08:10
29楼

必须提高10kv断路器的保护定值 鉴于发电机组的最小容量6000kw 考虑保护的灵敏度 建议保护定值=【800A/电流互感器变比】 否则即使降低水电阻的阻值 也有启动难的可能

湖北新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2008-12-30 11:41:59
30楼

各位,我们公司的情况和他很相似,不过我们是低压电气,变压器10.5/0.4KV,容量800kva,异步电动机0.4KV,220KW,电机额定电流398A,无其他大功率负荷,现用上海雷诺尔软启动启动,启动电流瞬间达到1400A,,还没有切换到旁路接触器,变压器高压侧进线开关柜断路器跳闸,显示过流三段保护动作,高压侧过流整定值为1.4A,变比为40,变压器高压侧额定电流为46.9A,我们几次实验空载时运行能正常启动运行,可带负载就不行,后来我们建议首先手动投入电容使电网电压提高,然后再启动就勉强可以启动。所以我们分析是动作整定时间太短,而电容投入延时,不能及时补偿电流,造成瞬时电流大跳闸,不知道对你有没有能借鉴的地方。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-30 12:45:08
31楼
把水电阻减至3欧姆,投旁路时间减至30秒,今天上午再试还是变压器10kv断路器跳,具体数据如下: 10kv进线电压10.2kv,变压器低压侧电压6.1kv 启动期间变压器高压侧电压和电流没看,低压侧电压降为5.4kv,电流维持640A, 30秒投旁路时变压器高压侧跳闸,跳闸时微机保护记录为过电流二段保护跳闸,跳闸电压为9.2kv,电流为605A, 变压器高压侧额定电压10.5kv额定电流346A,低压侧额定电压6.3kv额定电流577A,变压器分接开关在II档,变压器容量6300kva,

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-30 12:54:16
32楼
供电局提供的保护定值为: 过电流一段保护定值:2.2ka 0秒 过电流二段保护定值:550A 0.3秒 请问保护定值有没有问题? 中午已把变压器调至III档,低压侧电压现为:6.42KV 下午再试,如果还不行,打算把三台变压器并列运行。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-30 13:05:01
33楼

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-30 13:19:55
34楼
我厂该专变6kv侧没有安装无功补偿,经“湖北新人”兄提醒,那么大的电机应该要安装无功补偿,估计电机的无功负荷不低于500千乏,设计为什么没有考虑呢?

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-30 19:22:56
35楼

过电流一段2.2KA 0M秒为电流速断保护 550A 0.3秒为时限过电流保护 过电流定值太小 《企业小型热电站电气设计》规定;过电流保护定值=(3-4)*Ibe(变压器额定电流)         Idz=(3-4)*(6300KVA/1.732*10KV)=1000A-1455A   根据你的情况过电流保护定值 大于800A以上就能起来了 你的变压器10kv  侧接电力系统 现在的电力系统短路容量都很大 保护的灵敏度是可以保证的 请电力部门把定值调整好(自己也能调)就完全可以了 你的启动方法没有问题   也不要在调整变压器的分接开关了 6KV侧的电压太高对电机的运行也不好 以上建议请参考

             

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-30 19:38:06
36楼
0.3秒的动作时间可不调整 规定0.5-0.7秒 时间短些对保护快速切除短路电流有好处

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-30 20:24:13
37楼
下午在变压器三档试机,1约10秒钟(还没投旁路),结果10kv进线开关不再跳闸,但10kv变压器柜断路器跳闸,显示限时速断保护跳闸,跳闸电流5A,折算主电路为500A,而前几次是10kv进线跳闸,电流570~620A,看来是变压器调档后电压升高电流减少的缘故。

断路器一:10kv进线过电流二段定值:5.5A (550A),0.3秒;过负荷定值:4A (400A),1秒 保护退出
断路器二:10kv变压器限时速断定值:5A (500A),0.6秒;过负荷定值:2.8A (280A),1秒 保护退出
断路器三:变压器6kv出线过电流二段定值:13A (2080A)0.3秒。

觉得供电局整定是有问题,过电流定值不讲,单是过负荷不投入就不对,下午四点供电局技术人员进厂协商,结果未知。

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-31 15:38:06
38楼
   1; 2台10kv的断路器的定值都偏小 10kv进线断路器带3台6300KVA变压器定值更是偏小 请电业局的继保工程师重新计算定值 2 ;  6kv断路器的保护最好用反时限过电流保护 它应该是电动机的主保护  目前的定值不能对电动机的过载起到保护作用

小吕电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2008-12-31 16:51:46
39楼
时间短些对保护快速切除短路电流有好处 .

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-31 18:46:28
40楼
10kv进线断路器有三个,每个带一台6300变压器,现在跳闸的10kv线路是11月新装的。