首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频行车司机操作普遍反映启动速度慢,如何解决? 点击:4986 | 回复:35



zjl2008

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-26 09:36:17
楼主
最近将一台普通车子改成变频车后,司机反映大小车启动速度慢,不好稳钩,该如何解决????????



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-12-26 12:19:27
1楼
缩短启动时间,同时还必须加大变频容量。

徐国控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2008-12-26 12:27:00
2楼
你可以调一下加减速时间,可能会好一点。稳钩只是一种习惯。

zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-26 20:17:26
3楼

加减速时间肯定是调过的,我已经调到1秒钟了,司机还是说慢,真是没有办法。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-12-26 20:41:18
4楼

变频有启动电流限幅功能,无论启动时间如何短,一旦电流达到限制的数值,无条件的停止加速,只有当电流下降到允许的范围内时,才继续加速运行。

查一下,你是否调用了此功能。

dengh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年2月08日
发表于:2008-12-26 23:12:04
5楼
修改参数,可以减少启动时间

dengh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年2月08日
发表于:2008-12-26 23:14:25
6楼
不知电机铭牌,调整运行HZ

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-12-26 23:28:17
7楼
把起动电流调大些看看。这样有可能有用,不过会带来另一个问题:就是启动电流会大些

wcm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 369回
  • 年度积分:169
  • 历史总积分:1024
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2008-12-26 23:50:17
8楼

建议使用安川专用G7的变频器 CPU板必须是起重专用类型的

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-12-27 11:23:27
9楼

加减速时间的问题,不过不能设短了,易出过流

zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-28 11:42:28
10楼
是的,开始设置是很短,结果偶尔会报过流,但是司机反映如果从高速档打到低速档回零后再打相反方向时,小车不能及时启动,好像有一个延时时间。

zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-28 11:57:53
11楼
4楼兄弟说启动电流限幅功能,我用的是abb acs800的变频器,具体指的是哪个参数呢

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-12-28 12:27:47
12楼

“司机反映大小车启动速度慢”,“司机反映如果从高速档打到低速档回零后再打相反方向时,小车不能及时启动,好像有一个延时时间。”

1、“大小车启动速度慢”以及“小车不能及时启动”,都属于加速度很大,需要电机高转矩运行状态;

2、如果是工频运行,是允许电机短时过载高转矩运行的,所以能做到启动快,转换快;

3、改变频运行后,这种高转矩、短过载运行所需要的大电流,对变频器是一种威胁,一般变频器都有过载失速保护功能,所以电流上不去,转矩上不去,必然导致启动、转向过程延长;

4、由于变频器的过载能力差,无法达到工频运行短时过载的能力,是一种正常运行情况,不是操作或者参数设置的问题;

5、我认为你的行车使用变频器是个过错,他不但不省电,而且使系统效率下降10%,损耗更大,运行维护费用剧增。

 

hff

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 367回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:461
  • 注册:2002年1月22日
发表于:2008-12-28 13:16:40
13楼

用变频器,也要反思,

http://www.minyantech.com

有时别不是很好的.

zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-29 23:49:59
14楼

刘工,你所说的第5条是否可以详细说明一下,损耗大,维护费用剧增是什么原因?

5、我认为你的行车使用变频器是个过错,他不但不省电,而且使系统效率下降10%,损耗更大,运行维护费用剧增。

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-30 14:03:06
15楼

行车用的要根据工况做。要看大部分工况。系统效率也要看的。

你的不容易稳钩可能是习惯。同意一楼的。不过可能通过调整变频器做一些改变。

启动慢可以用别的方法改进。不过启动时间不能太短,不然真的维护费用会剧增的。

建议大家做节能前要有一个专业的现场测量和评估。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-12-30 18:20:24
16楼

1、异步电机短时过载系数可以达到1.6~2.8倍,完全满足行车运行过程中的短时加速过程;

2、变频器的额定功率不具备过载能力,过流会烧模块的;

3、变频器变流有损耗,特别是输出的不是正弦波,被电机利用率低,谐波使电机发热功率下降;

4、你的行车并不需要变频调速,所以花了不少钱,没有收到好效果!

9002ljz

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-01-10 17:20:03
17楼

转子串电阻消耗的能量是不是浪费呢

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-10 17:51:32
18楼

 

1、转子串电阻主要是改变电机机械特性,改变速度,改变转矩;

2、转子串电阻消耗能量,也是一种浪费,所以有了更好的方法串级调速的方法;

3、转子串电阻消耗能量,但是比制动电阻燃烧制动能量相比小得多,一个是用过来改变特性,一个就是燃烧制动能量的;

 

SHIJIAN2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-17 22:05:24
19楼

还是我告诉你吧。把23.1调大就行了。一般就在5—15就行了。数值越大响应越快。

SHIJIAN2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-18 20:28:28
20楼
我是一名司机。我认为首先是司机操作习惯问题。相比于电阻调速的传动来说变频调速是有点反应迟钝。要想改善这个问题你先看一下加速曲线。不要选择S曲线要选择直线加速。如果没问题就把23.1逐渐加大一般数值在10左右就满足司机的操作习惯了。太大了会引起速度超调。再有就是把直流抱闸的时间放大到2-3秒。这样有助于变频器快速重启 减小启动时间,从而为稳钩赢得时间。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页