有一个密封漕罐安装差压变送器A(底部)、B(顶部)现在空液位,但显示是在2%-5%之间漂移。刚开始我们以为是A变送器膜片有问题,拆开变送器,膜片上全是物料,擦干净以后还是老样子。(在擦干A变送器时,变送器直接在室外场景,这时候控制室显示液位居然是-11%,我们再把变送器安装上去,这时候控制室显示是2%)有点糊涂了,为什么拿出变送器居然是-11%,安装上去确是2%,一个在室外直接受大气压确显示-11%,一个空罐子没有任何压力显示确是2%。后怀疑是B变送器有问题,同时用375校验了A和B变送器,还上老样子出现2%-5%的飘逸问题。。。。变送器用的是罗斯梦特的压力变送器。
从你的叙述(在擦干A变送器时,变送器直接在室外场景,这时候控制室显示液位居然是-11%,我们再把变送器安装上去,这时候控制室显示是2%)要是变送器单校没有问题的话,说明你的灌里的压力要略高于外面的大气压,因为在你拆下A的时候,相当于改变差压的正压侧,控制室显示液位液位由2%变为-11%,即相当于减小正压,负压不变,差压减小,所以液位下降。你可以实验一下:拆下B变送器,A变送器不动的情况下,室内液面指示会比不拆下B的时候要高,原因即正压不变,负压变小,差压变大,故液位变高。对于你说的零点漂洗的情况,可能是因为你的罐内压力的微小变化引起的2%——5%的变化,你可以把量程乘以2%——5%得出的压力值会很小,这个压力值就是正负压之差,在现场中,谁都不能保证正负没有这么小的压差变化,也就不能保证零点不变,导致这样的原因是你的罐量程太小,还有罐内有异物。