6SE70调试基本参数设置 点击:252 | 回复:1



宝二爷

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:232帖 | 282回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3842
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2008-12-13 15:57:04
楼主
恢复缺省设置
P053=6 允许参数存取
6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数
P060=2 固定设置菜单
P366=0 0:具有PMU的标准设置
1:具有OP1S的标准设置
P970=0 参数复位
参数设置 P060=5 系统设置菜单
P071= 装置输入电压
P095=10 异步/同步电机,国际标准
P100= 1:V/f控制
3:无测速机的速度控制
4:有测速机的速度控制
5:转矩控制
P101= 电机额定电压
P102= 电机额定电流
P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0
当离开系统设置,此值自动计算。
P104= 电机额定功率因数
P108= 电机额定转速
P109= 电机级对数
P113= 电机额定转矩
P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)
P115=1 计算电机模型
参数值P350-P354设定到额定值
P130= 10:无脉冲编码器
11:脉冲编码器
P151= 脉冲编码器每转的脉冲数
P330= 0:线性(恒转矩)
1:抛物线特性(风机/泵)
P384.02= 电机负载限制
P452= % 正向旋转时的最大频率或速度
P453= % 反向旋转时的最大频率或速度
数值参考P352和P353
P060=1 回到参数菜单
P128= 最大输出电流
P462= 上升时间
P464= 下降时间
P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)
P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)



没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵!
本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业)

纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢!

注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像

一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位,

二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。
  1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。
  2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低
  3)CUVC板坏
  4)母线电压P071标定的太高
5) cdust: 引用   加为好友   发送留言   2007-9-20 22:24:00
报警F002 ---故障意思:母线欠电压。还有一个可能
我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子)



三) F006 报警意思:母线过电压
  1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻
  2)母线电压P071标定的太低

四)F011 报警意思:过电流
  1)编码器信号不好,或丢转
  2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次
  3)变频器输出是否短路或有接地故障
  4)负载处于过载状态
  5)电机与变频器是否匹配
  6)是否动态要求过高

五)F015 F053 报警意思:堵转
  1)P830=15,屏蔽掉此故障
  2)编码器信号不好,或丢转
  降低负载
  • 释放抱闸
  • 提高电流极限
  • 提高失步/堵转时间P805
  • 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792
  仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5)
  • 提高转矩极限或转矩设定值
  仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P100 =
  0,4,5)
  • 检查测速机电缆
  • 检查脉冲编码器的脉冲数
  • 检查模拟测速机定标
  • 电机侧和变频器侧测速机电缆屏蔽层是否接好
  • 降低转速预控制的平滑度P216 (仅n/T 控制)
  仅对于频率控制: (P100 = 3)
  • 增大加速时间(见P467-ProtRampGenGain)
  • 增大低频时的电流(P278,P279,P280)
  • 接通转速调节器预控制(P471 > 0)。
  • 设置EMF 调节器动态(P315)最大系数为2
  • 提高EMF 模型的转换频率(P313)。
  • 当n/f 调节器过调制时,用带脉冲编码器的速
  度调节代替之。
  • 转速设定值用转速实际值跟踪,这样设定-实
  际值偏差总是小于P792 设定值

六)F021 报警意思:大电流时间过长
  1)P830=21或P383 小于100 即可屏蔽此故障 
  2)加大P383时间,

七)F025 F026 F027 F029 故障意思:在某相上存在UCE 关机
  1)有无短路或接地故障 包括电机
  2)CU 板是否正确插入
  3)IGBT坏



F037 故障意思:信号丢失
1)信号电揽开路
2)参数不正确 P632
3)主板跳线设置不对


参数不能修改:
1)装置正在运行,需停车才能更改
2)必须在系统设置下才能改既P060=5
3)P053设置不对
4)参数加了锁P358和P359

参数看不见:
用电脑看参数时有许多参数看不见 为红色 需改P060=7



新手刚学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-13 17:40:49
1楼
说的好。学习了。这样的帖子要顶

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师