各位好,我这里有台西门子440 380V 4KW的变频器,以前是50HZ现在想改80HZ,不知道怎么改,请各位指教,谢谢,。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dakuangcun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2008年5月01日
发表于:2008-12-14 18:59:48
1楼
看参数表,应该是基准频率吧,是P几我忘了,把那个改成80行了,
回复
引用
举报
fbltl123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:255
注册:2008年6月27日
发表于:2008-12-14 22:11:11
2楼
改P1082=80