求助。
我厂用的ansaldo传动设备,用于连轧机。结构为共直流母线,整流单元整流到直流母线,下面挂三个逆变单元,带三台1000KW电机,电机同时起动同时停止。发生过两次整流单元烧毁的事情。第一次,是三台电机空载起动,刚刚达到工艺生产速度几秒后整流单元就烧了。报警为母线过电压。从曲线看母线电压迅速上升,同时母线有个巨大的电流。同时在第二个电机突然有个大电流,交流侧铜排有放电现象。第二次是在空载运行时烧了,母线的曲线和上次一样,但是这次是第三个电机突然有个大电流。两次故障间隔一年,外方给的原因是我厂的电网不稳。但是同一个电网下还有几个同结构同装置的其他设备,他们都没有事情。且有一组设备在电网波动到10%时立即跳闸,而它在两次故障时一次跳闸一次没有跳闸。
大家能帮分析一下原因么