电磁流量计 点击:427 | 回复:6



神奇88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-12-06 16:06:46
楼主

请问各位高手电磁流量计怎样零位校准啊?




beiyimafei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月25日
发表于:2010-06-28 11:15:55
1楼

关闭前后阀门   保证满管且在非流动状态下进行

KROHNEmeter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-07-10 15:25:04
2楼

管道充满介质,前后阀门关死,进行零点标定。

技术问题可以交流:KROHNEmeter@163.com

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-07-13 16:47:18
3楼

通电运行20分钟,确保介质充满仪表后关闭前后阀门。

qiaoranbeixi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月14日
发表于:2010-07-14 08:39:41
4楼

我公司是一家专业生产仪表的生产厂家,现已自主开发生产电磁流量计、超声波流量计、金属管浮子流量计、压力变送器、物位变送器、温度变送器、射频导纳料位开关等系列产品,并可承接自控工程的开发和服务。

公司坚持把产品质量放在首位,建立了一整套从设计、开发、生产、销售到售后服务完整的符合国家标准的质量管理体系。

公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!

网址:http://www.btshd.com    QQ:985800597   手机:15803246929

王1122334455

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月15日
发表于:2010-07-16 01:15:57
5楼

楼上

请问通电运行20分钟是有要求的吗?

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2010-07-16 15:41:41
6楼

运行时间倒是没什么,jiaoanpeng的意思是要保证满管。满管很重要,而且一定要保证介质是静止的。有的现场就是不注意这些而直接进行标定,结果流量偏差非常大。