各位同事好

      我最近有一維修心得講給大家,以便大家共同交流。

        昨日我公司一控制櫃內星三角電路出現故障,情況是這樣子的,當啟動時星形能運行數秒後進行三角形轉換,可就是每當轉換時就停止了運行。 並且伴有較大響聲,更有一次空開也跳了下來,接觸器有弧光發生。

       我首先讓空載之下再按啟動,結果還是不能正常。又拔掉時間繼電器,啟動後給中間繼電器加電,結果還是不能轉換,還是一轉換就停止。有了以上二步我知道 故障在時間繼電器 以前的電路之中,沿著控制線路一啟動就停止的思路查下去,最後查為星形接觸器的一個常開點接觸不良所致。因為這點控制著該接觸器的線圈供電,當該接觸器吸合時這點閉合以自鎖,當它不能自鎖時線路自然完全停止.當然在大電流啟動時一下之停止就有了光和響聲,更有空開的跳動了。

        

   




957557144dong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年10月15日
发表于:2008-12-05 18:24:27
1楼
你在代邦工作过吗?这种问题我也碰过

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-06 10:56:26
2楼
引用957557144dong 的回复内容:你在代邦工作过吗?这种问题我也碰过



怎么解决了