PC与6SE70无通讯联接 点击:348 | 回复:2



川北郎军

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-11-27 14:58:03
楼主

求各位大师赐教:由于本本没有RS232接口,我购了一条USB转换成RS232的电缆线(安装厂家提供的驱动程序),另做了一条去6SE70与USB转RS232间的屏蔽联接线,用Drivermonitor无法通讯,但台式机RS232加自制的屏蔽线能够与其通讯,转换电缆是德阳四星电子的,型号:USB-CIF31,问了厂家,回答是与西门子变频器通讯没测试过,是S7-200的通讯线。

谢谢!




蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-11-27 15:21:08
1楼
USB转换和有些PLC通不信那是太正常了

川北郎军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-11-27 16:13:42
2楼
大师您好:我的问题是USB转换和西门子变频器通信,这也很正常吗?难道要买西门子的电缆线才行?推荐一下吧