两线接近开关漏电流大 点击:4086 | 回复:12



轴承制造

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-11-22 22:18:58
楼主
近来在使用一种两线接近开关做一个小电路时发现漏电流过大,未遇到检测物时就能带动54p的小继电器吸合,以前看到过资料可以加个上拉电阻,具体怎样接。怎样计算忘了。望高手帮忙赐教!!



轴承制造

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-11-22 22:22:38
1楼
电路是24v+进入继电器线圈1.然后从继电器线圈2出来接两线接近开关+。开关-接24v-.

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-24 15:14:19
2楼
这个问题我也遇到过,经常出现误动作,可是电路上怎么查也没问题,希望高手指教

轴承制造

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2009-03-19 19:53:57
3楼
现在终于把问题解决了,是在接近开关的接线处并联一个小电容。

学海无涯KZZH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-19 21:22:31
4楼

学习了               

白夻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年7月02日
发表于:2009-06-05 21:00:00
5楼

 

你用的接近开关输出电流多大

dayubalang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2011-08-25 22:14:41
6楼
电容接到哪里   是俩线接近开关的两个接线端吗  接多大电容怎么计算   我的是220伏特 两线接近开关接到交流接触器线圈上

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-08-26 23:31:00
7楼
你这个接近开关不能用了,换一个试试,

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-08-27 04:53:29
8楼
尽量不要选用两线制的接近开关

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2011-08-28 08:52:42
9楼

虽然并联电容好想解决了问题,但正规产品是不应该这样的。

xiaobai0108

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:194
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2011-08-29 23:25:45
10楼

昨天在调试一个小电路时也发现了这个问题,用了两个同样的接近开关,同样的故障,但是并联电容好像是不行的啊,开始并接了1个630V 0.47uF的电容,没有效果,在此基础上又并联了1个同样的电容,还是不行,根本就没有效果,最后一狠心单独并联了一个2.2uF的电容,然后接近开关直接坏掉了,呵呵,最后更换了两个别的品牌的接近开关后就没一点问题了,上电瞬间继电器一点抖动都没有,怀疑是不是有些接近开关质量有问题啊

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-08-30 16:32:45
11楼
好!实践出真知。只要没有大的后果,大胆实践,总结经验。

指上春秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2015年12月12日
发表于:2019-08-15 16:31:43
12楼

回复内容:

对: 轴承制造 现在终于把问题解决了,是在接近开关的接线处并联一个小电容。 内容的回复!

-------------------------

配多大的电容呢?