西门子变频器PID设置全部参数!共享!! 点击:378 | 回复:3



dager801010

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2008-11-20 10:57:40
楼主
由BOP面板作为压力给定,由模拟量通道2接入压力反馈信号,具体参数如下:
P0700=2 控制命令源于端子
P0701=1 5号端子作为启动信号
P0756.1=2 反馈信号为电流信号
P1000=1 频率给定源于BOP面板
P2200=1 使能PID
P2253=2250 PID目标给定源于面板
P2240=X 用户压力设定值的百分比
P2264=755.1 PID反馈源于模拟通道2
P2265=5 PID反馈滤波时间常数
P2280=0.5 比例增益设置
P2285=15 积分时间设置
P2274=0 微分时间设置

这是西门子简明调试手册上给出来的参数组,只是我不太明白为什么要设P1000=1,哪位高人给解释一下。



pc929

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2008-11-20 12:43:58
1楼
由BOP面板作为压力给定,当然要设P1000=1了。

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-11-20 16:29:12
2楼
P1000=1就是面板给定恒压值    不明白可电话13522320288

dager801010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2008-11-21 14:35:01
3楼

那P1000=1和P2253=2250 PID目标给定源于面板有什么区别