各位大侠帮忙啊,S7-200不能通讯了 点击:264 | 回复:7



岚1996

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-11-19 20:09:38
楼主
这个cpu222是我买了自己学习的,前几天刚买了,我写了个小程序试机没问题的。可今天就通讯不上了,我怀疑不会是编程口有问题吧!请各位看看
双击刷新就出现上面的画面,各位大侠指点一下,问题出在哪里呢》、?谢谢!!!


楼主最近还看过



euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-11-20 12:56:03
1楼
电缆 软件 编程口都有可能的

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-11-20 23:23:01
2楼

把搜索所有波特率前面的勾打上再试试,如果还不行,说明电缆或通讯口有问题了

初来的请师傅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-11-20 23:29:13
3楼

打开电脑的计算机管理,查看COM口是否正确,

 

初来的请师傅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-11-20 23:32:50
4楼

把远程地址改成2,核对COM口并改正后再试一试。

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-12-05 13:54:00
5楼
谢谢大家!已经解决了,就是编程口坏掉了,换了一个芯片,5块钱,OK!

冷血鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2008-12-09 22:16:44
6楼

走进来          学习一下

gzgylgl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2001年8月30日
发表于:2008-12-10 09:38:29
7楼
走进来 学习一下 !!!!!!!!!!!!!!