freephp
有三台水泵,供水母管上有一压力变送器,
要求是正常工作时一台运行,其他两台备用,
如果母管压力低一定值(x)时,延时起其中一台备用泵,若备用起后,压力还低,起另一台备用泵
请教采用何种方法选择起备用泵的顺序,
年轻人要多读书
这个应该不怎么难啊?
以前有很多人发过关于类似的帖子,你不妨看看阿
nan
坐拥潮起潮落
LZ在做大学里期中考试的题目吗?