国产现场总线通过Emerson Deltav/ABB测试 点击:350 | 回复:4



中科博微-现场总线

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2002年9月26日
发表于:2008-11-07 09:29:04
楼主

我们生产的FF现场总线压力变送器、温度、电流输入(IF)、电流输出(FI)已经通过Emerson Deltav/ABB等主控系统的集成测试;

我们生产的PA现场总线压力变送器已经通过国际PA认证测试,与simens、abb系统无缝连接;

我们生产的HART压力变送器,支持DD,与Emerson的AMS系统,375手操器无缝连接;

完全可替代国外高端产品;

另外,我们提供OEM解决方案,支持:

电容压力传感器;

硅电容压力传感器;

扩散硅压力传感器;

热电阻、热点偶压力传感器;

阀类的定制开发;

与我联系:lin.yue@microcyber.cn 

 

 




DeltaVEngineer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-10 23:18:06
1楼

请问你们生产的FF变送器的DD文件通过了Emerson的认证了吗?

压力表

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2002年9月26日
发表于:2009-01-14 15:12:13
2楼
通过了!我们还为美国EIM公司提供了FF现场总线通信圆卡!并通过测试,有需要我发送给你!

DeltaVEngineer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-15 00:09:38
3楼
可是我在Emerson DeltaV的官方网站上没有找到贵公司FF产品的DD文件的下载资料,因此我对你的“已经通过认证”的说法有些疑惑。通过认证和通过测试是两个不同的概念,我不知道你们是怎样进行与Emerson DeltaV系统的集成测试的,你能否简要介绍一下?

pwang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2009-02-19 22:03:57
4楼

楼上的,请看http://www.easydeltav.com/keytechnologies/fieldbus/devicedownloads/search.asp,查找Microcyber Inc.,有我们已经通过测试的FF压力变送器NCS-PT105。目前,该变送器也在做Yokogawa的互操作测试,