今天生产线出现压力传感器(范围:0-25BAR;输出4-20MA;2线制)出现故障,突然之间整个压力上升到最大,上位机报警显示红色,
急忙打开STEP7在线PLC程序,PIW显示-32768,找到电路图用万用表一测量电流为0MA.确认断线了,
急忙到现场去找这个压力传感器安装的位置,因很少去现场巡检,所以找了个半天也不知道东西在那里,真是郁闷死了.后来
电话叫来同事来找这个传感器,同事过来后指明传感器的安装位置,经检查发现传感器内部断路.
总结经验:
1.对现场不熟悉;
2.PLC程序设计的不周到,因上位机没有报断线的报警.还有程序设计当是0MA的时候为什么输出的压力是25BAR?因断线所以
是下益而不是上益.因他们不是调用FC105做模拟量输入转化而是自己编写的块.
3.上位机设计的不好,上位机的图片跟生产线的实物联系的不好,没有真实的反映出传感器的安装位置.
PLC程序和上位机是德国人做的.