郁闷的一天 点击:566 | 回复:11



mccandhmi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2008-11-05 16:35:14
楼主

今天生产线出现压力传感器(范围:0-25BAR;输出4-20MA;2线制)出现故障,突然之间整个压力上升到最大,上位机报警显示红色,

急忙打开STEP7在线PLC程序,PIW显示-32768,找到电路图用万用表一测量电流为0MA.确认断线了,

急忙到现场去找这个压力传感器安装的位置,因很少去现场巡检,所以找了个半天也不知道东西在那里,真是郁闷死了.后来

电话叫来同事来找这个传感器,同事过来后指明传感器的安装位置,经检查发现传感器内部断路.

总结经验:

1.对现场不熟悉;

2.PLC程序设计的不周到,因上位机没有报断线的报警.还有程序设计当是0MA的时候为什么输出的压力是25BAR?因断线所以

是下益而不是上益.因他们不是调用FC105做模拟量输入转化而是自己编写的块.

3.上位机设计的不好,上位机的图片跟生产线的实物联系的不好,没有真实的反映出传感器的安装位置.

PLC程序和上位机是德国人做的.




武汉 农夫山泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-11-05 17:03:34
1楼

德国人 没做这个程序保护的可能性不大 啊

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-11-06 12:51:34
2楼

有时间还是多到现场熟悉一下....................

wjj765

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1807
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2008-11-06 13:00:07
3楼

老外也不怎么的         

胖丫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:126帖 | 971回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1644
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2008-11-06 13:38:35
4楼
老外又不是神仙,不要太迷信。

gxddxg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2008-11-06 22:26:33
5楼
老外就上垃圾钱一段时间我这被雷击了老外就知道换放大器换地址模块换线郁闷也不知道具体哪坏了

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-08 11:46:27
6楼
德国人 没做这个程序保护的可能性不大 啊

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 502回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2008-11-08 12:00:35
7楼

能自己看到这些问题点,改善一下,也算是对设备的设计上的提高

欲把西门子比孩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1251
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2008-11-08 16:18:35
8楼
我也不太懂现场,不过说真的,还是懂点好,别工艺出了问题就找技术,我碰到一次,他们没开阀,居然问我们没流量,我们还查了老半天,后来可以想象了。狼来了```````

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-11-12 19:08:16
9楼

说白了就是,对设备的工艺不熟悉啊,呵呵,楼主是不是啊,

所以做自控的人,最基本的一定是了解工艺啊,做到熟悉那当然是更好的啦

toppiston

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2009年5月23日
发表于:2009-05-26 20:54:17
10楼
那传感器输出应该是4--20mA标准直流信号才对啊!当低于4mA时,西门子的S7 PLC应该能够自动判断反馈断线的!

bchouchou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年5月06日
发表于:2009-05-26 21:51:03
11楼
只有出现故障时才能去解决,平时多转转设备,出现故障时解决了,多多总结经验,举一反三。