dhdn123
用700的变频器做起升控制,
但发现启动时有点溜钩,请问有什么解决的方法。
由于不能做力矩校验,在启动时已经加了足够大的电流,且励磁参数用手动、自动都试了。但还是溜钩,
royn_23
王俊华
ganqingning
AB的控制器产品主要有功能强大的ControlLogix(可选择多达17槽机架,多种数字量模拟量及特殊I/O),高性价比的CompactLogix,也有适合中小型系统的SLC500系列及经济型的MicroLogix控制器等. AB的新型PF变频器有八个系列,满足低端的简单调速到高端的灵活控制.
:甘庆宁13459141670 邮箱: ganqingning@yahoo.cn QQ:277375575将竭诚为您服务.谢谢!
天阔
tfyhb
有力矩校验功能啊,
你的不是矢量控制的吧。
szskr
最好加编码器做矢量闭环。
如果做开环矢量也可以,但需要设置好抱闸时序,保证在抱闸打开时,变频器已经运行到足够高的频率。
如果变频器内部有抱闸时序,就按照时序设置参数。
没用过AB变频器
77777777
比目鱼
增加速度带宽,提高响应速度。没有编码器同样可以使用力矩校验。
雅各宾