MM440变频器发F003的问题 点击:310 | 回复:1



菜鸟8171

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2008-10-17 22:03:04
楼主
请问各位大虾:为什么MM440变频器在一次电源断开后会发F003故障,且变频器不能运行?



变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2008-10-18 11:56:14
1楼
先查看R0026=?,一般是电压检测电路问题,A788等故障.13056660695,西门子专修