请教变频器高手 如何缩短0-50hz升频时间要求30秒完成 220kw风机 点击:2625 | 回复:13



yuxuec

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-17 21:56:56
楼主

请教变频器高手

我单位是220kw风机 由于工艺要求 需要从0-50hz升频时间35秒完成 、厂家说(配备220kw变频器)这么短时间电流超过规定 影响变频器及电机安全

如何缩短0-50hz升频时间要求35秒完成

将频时间如何缩短?? 厂家说由于风机惯性太大 如果缩短将频时间(30秒 50hz--0hz)直流 母线电压超过规定750v变频器将自动保护

请教高手如何解决以上问题?

谢谢




才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-10-17 22:42:56
1楼

你的问题搞反了吧?

变频器会因加速时间短而过流故障,你如果调到30S还不行,不是这里能解决的,只能加长起动时间或换大功率变频器。

风机惯性大,减速时间过短才会跳直流过压故障,要么惯性停车加机械制动,要么增加制动电阻。

福满多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2008-10-17 23:22:17
2楼

有一个办法你可以试一下: 将变频器的控制方式采用U/F控制方式, 就是设定起始电压和起始频率, 分为三个阶段。 U1/F1? U2/F2? U3/F3? 例如: 起始电压U1设定38V/F1 5HZ?。 然后电压和频率按比例增加?,? 这样肯定比你正常启动要快很多 。

yuxuec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-21 20:12:51
3楼

是不是 声频速度 和将频速度 要根据现场设备运行工况 来定?具体时间无法说多少就是多少,不能说变频器性能不好(或者说质量不行)对吗 ?谢谢? 高手

对不起 我是新手 不会给分? 明白的给指示

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-10-21 22:11:32
4楼
密切关注中,有明白的给讲讲

KJLH

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2008-10-22 07:46:33
5楼
根据现场情况试一下,0-50hz升频时间35秒完成,不一定过电流,如果确实过电流,只能换大一型号变频器;同样试一下缩短降频时间(30秒 50hz--0hz)如果不报过压故障最好,反之可以加制动单元和制动电阻解决。

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2008-11-12 11:59:39
6楼

请问

1.问题解决了吗?

2.必须用变频器吗?

3.全压启动需要多少秒?风机转动惯量是多少?

4.将频时间如何缩短?? 厂家说由于风机惯性太大 如果缩短将频时间(30秒 50hz--0hz)直流 母线电压超过规定750v变频器将自动保护

  请问是什么型号的变频器?有能耗制动吗?

  用了能耗制动吗?

请多指教

 

 

 

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2008-11-12 12:09:52
7楼

不常规的要求就要用不常规的做法完成了。请效仿汽车自动波变速原理。

350匹发动机不到6秒可以加速到100公里。这个加速度绝对在你风机之上。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2008-11-12 12:25:24
8楼

比如:

配置电机;变频器;旋转编码器两个;固定变速箱3到5个(传动比代定);机械传动系统;离合器若干;PLC控制系统。

先用离合器连接传动比最大的波箱启动,50赫兹后切断离合,减速,切换到小一级的波箱,继续加速。

50赫兹后切换到小一级的波箱,继续加速。

50赫兹后切换到小一级的波箱,继续加速。
50赫兹后切换到小一级的波箱,继续加速。

50赫兹后切换到1:1的波箱运转。

期间使用编码器监视风机轴跟电机轴,传动比一致时控制离合器接合,平稳传动。

这样可以使电机及变频器都工作在最大限度的功率上进行加速。

因为电机只有在额定转速同时在额定转矩下才可以产生最大功率。

变频器在低频的时候转矩够了,但是转速很低,输出功率大大折扣。

yaijn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2008-11-14 13:44:34
9楼
简单办法一个:把变频器去掉!

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-11-14 14:01:34
10楼

 

变频器会因加速时间短而过流故障,你如果调到30S还不行,不是这里能解决的,只能加长起动时间或换大功率变频器。

风机惯性大,减速时间过短才会跳直流过压故障,要么惯性停车加机械制动,要么增加制动电阻。





瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2008-11-14 14:12:13
11楼
使用模糊逻辑加减速功能,然后在设定加减速时间,不过220KW风机加减速时间应该在60~120秒之间!如果必须35秒建议更换更大功率的变频器或者使用矢量控制!

chinazzu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2008-11-14 16:07:33
12楼
你说的不就是加速时间吗?35s内能不能完成,你可以根据现场的工况来决定

挑战自己

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2008-11-16 15:53:49
13楼

不是很好解决,风机功率太大


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师