VB跟PLC通讯做上位机 点击:319 | 回复:4



netwell

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2921
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2008-10-14 10:05:36
楼主
相对于成熟自动化软件,VB开发做上位机周期会比较长,可靠性也会比较低,复杂程度更高了。

但为了有特色,前些天我们电控人员经高手指点用VB跟西门子S7-300通讯做上位机,个人感觉方案还不错。

配置为VB+S7-300+CP模块(TCP/IP),很经济省钱。组态如下:

S7-300网络组态时添加一条连接,对象为Unspecified站,配置相关IP、端口;VB用WinSock控件,S7-300变量打包后用FC5 AG_SEND/FC6 AG_RECV通讯;VB上自己解包,赋值到变量数组。


解包过程麻烦些,通讯速度飞快。



暮色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2008-10-14 17:57:25
1楼

这还省钱?

?

昆仑摩勒

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 446回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1058
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2008-10-14 23:20:50
2楼

用mpi口就可以啦 上位机搞个simatic net 用vb才算节省呢

youhm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 709回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2593
  • 注册:2005年2月16日
发表于:2008-10-15 08:19:25
3楼

???????????????????? 用Prodave才好

xxxx_333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:907
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2008-10-15 08:26:08
4楼

prodave太慢了。