求助接近开关的接线 点击:1074 | 回复:14



刘征

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-10-11 00:54:33
楼主

接近开关的三根线,是不是分正负极的,还有一根是共用的对吗?

接近开关和PLC连接,是通过继电器连接,还是可以直接连接到PLC,怎么连接?

望知道的朋友指导一下,先谢谢了!




341789631三星飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2008-10-11 06:54:44
1楼
通过继电器在联到PLC上,一般棕色是电源连到24V上,兰色负24V上,黑是信号输出,连到继电器,24V连到继电器,黑的要联PLC的.注意,分正负的,接反会损坏继电器,

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-10-11 07:47:37
2楼
引用341789631三星飞扬 的回复内容:通过继电器在联到PLC上,一般棕色是电源连到24V上,兰色负24V上,黑是信号输出,连到继电器,24V连到继电器,黑的要联PLC的.注意,分正负的,接反会损坏继电器,


就是,但是黑色线也可以直接接PLC的

xiaotian11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2008-10-11 08:13:15
3楼

不用道继电器。直接接PLC输入酒可以了,看看你的三线接近开关是PNP 还是NPN的,然后确定PLC的输入公共端是接24V还是0V,

如为NPN的则在PLC的输入公共端接24V,然后棕色是电源连到24V上,兰色负24V上,黑是信号输出接PLC输入端就可以了。

如为PNP的则在PLC的输入公共端接0V,然后棕色是电源连到24V上,兰色负24V上,黑是信号输出接PLC输入端就可以了。

6a6e7a7e

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2008-10-11 08:40:08
4楼
引用xiaotian11 的回复内容:

不用道继电器。  • 帖子:44帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2008年2月16日
发表于:2008-10-11 08:54:40
5楼
发表于:2008-10-11 18:31:54
6楼

谢谢3楼的朋友!

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-10-11 18:41:52
7楼

接近开关有24V的,有220V的有三线制的,也有两线制的

苏锡

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2008年10月07日
发表于:2008-10-11 19:15:59
8楼

对于电压是24V的接近开关一般可以直接和PLC的输入端联接.由于PLC的输入接法分源型和漏型.所以应根据PLC的型号来选用NPN或PNP接近开关.

当然有的PLC如西门子S7--200两种接近开关都能使用.

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-10-11 22:42:14
9楼
既成事实的国际标准:棕色----电源正极、蓝色---电源负极、黑色---信号线

刘征

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-10-14 21:15:14
10楼

谢谢!还有能说的详细的吗?

lql

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:39帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-10-14 22:29:26
11楼
都这么详细了 还要怎么讲呢 帮你接算了........

xiaotian11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2008-11-11 13:09:48
12楼

你还不会接吗?还没接上?

lhongyv88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-12-19 15:58:26
13楼

不用继电器可以,分清是PNP还是NPN的,确定PLC输入是源型还是漏型。

使用中间继电器的好处是不用考虑开关和PLC的类型,同时也可以起到隔离的作用,防止外接短路或者干扰。

kaoswo

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2011-12-21 20:39:13
14楼
引用 lhongyv88 的回复内容:不用继电器可以,分清是PNP还是NPN的,确定PLC输入是源型还是漏型。使用中间继电器的好处是不用考虑开关和PLC的类型,同时也可以起到隔离的作用,防止外接短路或者干扰。学习!!!