考拉叭叭
SFTL M8001 M601 K4 K1
LD M601
OR M602
OR M603
OR M604
PLS M641
ADDP D637 K1 D637
END
通过程序运行时的监控,发现移位正常,并且能产生脉冲,但是就是ADDP D637 K1 D637求和不能进行,为什么?
通过大家的指教,我将PLS改为OUT M641,D637只加了一次就没加了,为什么
anxue
这样程序能正常移位吗?M8001 是特殊继电器 停止的时候接通.还有你的M501怎么接通?程序改为如下求和能进行
LD M8000
SFTL M8012 M601 K4 K1
下面的程序一样
ZJZC
长征三号
首先,移位是正常的,LD M501是另外一段程序控制的,是脉冲信号。也是正常的,M641也能产生脉冲,因为如果我用M641来SET M642,是实现了的
其次,我就是需要用M8001,停止的时候接通。还是不知道怎末修改程序,头大
索泰克
好像你的程序就是把D637加一啊,要不不要用ADDP改用INCP好了
ouyangpdeng
阳光月光
haocaixin
不知道 m501 怎么工作的 ,也不知道 m6 41 怎么工作的 , 把 m501 改为 m8000,m641在执行中闭合,才能完成加法指令。
彭贤文
因为你的M601 M602 M603 M604是在没个扫描周期都移位的,你现在的程序相当于你这几个中继并联后其输出并没有断开,而你的D637又用的是脉冲指令只执行一次所以他只能加一次,你可以在M601到M604后面在分别加一个上升沿指令,然后在并联,因改就没问题了
PSF-PLC
KESLINGWANG
guafa58
熟悉的陌生人