易能变频器EDS1000 3.7KW运行没有输出 点击:1202 | 回复:11



rwf2002

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2008-09-16 14:39:55
楼主

各位大侠:易能变频器EDS1000  3.7KW运行没有输出,请指教。谢谢




rwf2002

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2008-09-16 16:19:07
1楼
易能变频器EDS1000  3.7KW运行时,却没有输出,请指教:

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2008-09-16 17:04:01
2楼

里面有保险丝吗? 测量一下。   确定变频器运行了吗?

rwf2002

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2008-09-16 17:10:15
3楼
确定运行了

AHAHA

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 138回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:412
  • 注册:2006年11月01日
发表于:2008-09-16 18:40:10
4楼

检查驱动波形有无输出

新手报导

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2008-09-16 22:24:47
5楼
恢复出厂值吗?试一下啊!

节能大户

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-09 10:31:27
6楼
你可以试试问下易能的工程师,他们才有标准答案。
贡献个号码给你:27628626 陆工

逍遥云

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-10-09 11:03:31
7楼
光藕坏,模块坏,最好送回厂家维修吧

驰骋的蜗牛

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2008-10-10 08:39:30
8楼
我的一上电就报E007 ,过电压,哪位能指点一下啊

郭军5215231

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2010-04-05 02:04:12
9楼

我的没有显示 不只到怎么会是, 那位大哥帮帮忙!372835233

kuodaking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年8月18日
发表于:2011-11-10 08:44:00
10楼

superking1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2011-11-10 11:26:28
11楼
先检查下线的连接情况,好的话再检查变频器有没有输出电压,有输出电压的是电机的问题,没输出电压的就是变频器的问题了