电压暂降/骤降(Voltage Sag / Dip)是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至2s(典型持续时间为20ms~500ms)。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。这些工业过程涉及汽车、半导体、太阳能光伏、钢铁、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等
电压暂降的起因
当输配电系统中发生短路故障、感应电机启动、雷击、开关操作、变频器以及电容组的投切等事件时,均可引起电压暂降。其中,短路故障、感应电机启动和雷击是引起电压暂降的主要原因。
雷击时造成的绝缘子闪络或对地放电会使保护装置动作,从而导致供电电压暂降。这种暂降影响范围大,持续时间一般超过100ms。
电机全电压启动时,需要从电源汲取的电流值为满负荷时的500%~800%,这一大电流流过系统阻抗时,将会引起电压突然下降。
短路故障可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落,影响工业生产过程中对电压敏感的电气设备的正常工作,甚至造成严重的经济损失。
上海捷实科技电压暂降治理策略:
1、 发现(监测)—电能质量诊断评估及现场敏感设备巡查
通过电能质量监测设备实时监测制造企业的电能质量状况,为后期治理项目的开展提供准确的依据。并且通过电能质量专家深入到企业的生产现场,巡查生产设备,了解电能质量或电压暂降对敏感设备的具体影响,敏感设备对电压暂降的反应,以缩小待治理目标的范围(设备、子系统和元器件)。
2、 确认(测试)
发现可疑目标后,用电压暂降发生器(IPC)进行SEMI F47达标认证测试,或开展电压暂降测试确认设备、器件敏感程度,以确定治理项目范围。
3、 治理(DySC