台达C2000变频器过电流 点击:874 | 回复:0



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-10-15 09:08:41
楼主

OcA

加速中過電流;加速過程中,輸出電流超過變頻器三倍的額定電流。

排除方法

 檢查U-V-W到馬達之配線是否絕緣不良

 增加加速時間

 更換較大輸出容量交流馬達驅動器

 

Ocd

減速中過電流產生;減速過程中,輸出電流超過變頻器三倍的額定電流。

排除方法

 檢查U-V-W到馬達之配線是否絕緣不良

 減速時間加長

 更換大輸出容量交流馬達驅動器

 

Ocn

運轉中過電流產生;恆速過程中,輸出電流超過變頻器三倍的額定電流。

排除方法

 檢查U-V-W到馬達之配線是否絕緣不良

 減速時間加長

 更換大輸出容量交流馬達驅動器




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师