OcA

加速中過電流;加速過程中,輸出電流超過變頻器三倍的額定電流。

排除方法

 檢查U-V-W到馬達之配線是否絕緣不良

 增加加速時間

 更換較大輸出容量交流馬達驅動器

 

Ocd

減速中過電流產生;減速過程中,輸出電流超過變頻器三倍的額定電流。

排除方法

 檢查U-V-W到馬達之配線是否絕緣不良

 減速時間加長

 更換大輸出容量交流馬達驅動器

 

Ocn

運轉中過電流產生;恆速過程中,輸出電流超過變頻器三倍的額定電流。

排除方法

 檢查U-V-W到馬達之配線是否絕緣不良

 減速時間加長

 更換大輸出容量交流馬達驅動器