昨天接到一台LG-55KW的变频器,据用户说是在运行中打了个响雷时变频发生爆炸,怀疑与打雷有关,该机的地线与厂房(钢结构)是联通的.......是否是雷劈事故修后再说...
打开机盖直接看到6个大电容就有4个鼓了包,检查下去...三块EUPEC 300A1200V的IGBT全部炸开,200A的快熔断路,三个整流桥也去部炸,输入部分的压敏电阻炸开,电源变压器的两个5A的快熔烧断,变压器烧毁,驱动板有烧毁的痕迹......
给用户报价确认后开始维修,用西门康SKM300GB120D直接代用安派克BSMGB120DC,用西门子55KW旧机电容直接代上鼓包的电容,整流桥用三社DD100KB160直接代(原型号已经看不出了),变压器用150VA的控制变压器直接代,去掉压敏电阻,串过灯泡送电.....无显示,风扇已经转...
检查驱动的1A 快熔烧毁,用普通2A的直接代,电阻R12/R18(驱动电源的)电阻R28/R27(控制板电源)烧毁,是贴片的,直接用10欧的碳木电阻代,驱动电源和主板电源的开关管Q3和Q10击穿,型号是2225,用K1317直接代.送电后,驱动电源正常,但是还没有显示.....
查了半天确定是主板电源Q10驱动的变压器没有反馈电压,查反馈电路(已经画图分析)发现一个贴片三极管Q12看不清型号,该管已经短路造成保护,所以开关没有起振,随便拆旧板的一个11AD(样子一样)换上,送电显示正常......
一运行只有三相电压(输出)偏差100V,更换6路驱动光藕,运行,,,,三相输出偏差在0.8-1.5V之间,自己判断正常,带1.5KW电机运行正常,去掉灯泡,换上普通的快熔(原装是带小撞击开关)该开关不用,直接带15KW电机并且加外力,电流吃到35A时电流电压稳定.......判断正常....