请教:S7200和6RA70还有TP170A如何组成一个网络 点击:234 | 回复:1



信马游疆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2008-08-29 22:55:06
楼主

我有一个工程,需要一个S7200和一个6RA70还有一个TP170A组成一个网络。

现在能想到的只能是S7200采用两通讯口的PLC,然后S7200的一个通讯口和6RA70用USS协议,另一个通讯口和TP170A之间连接;解答

请问还有更好的方式吗?还有这和我采用一个通讯口的S7200用USS连接RA70,然后用一个EM277连接TP170A有什么不同呢?连接TP170A那算什么通讯方式,最远距离是多少?可以在USS的程序里直接用TP170传过来的数据吗?

我的程序量也不算小,对时间响应的要求也比较高,不知道这样行不行,万望解答




lyeey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2008年7月24日
发表于:2008-11-17 17:03:48
1楼
你说的第一个方法就已经可以了,TP170A控制PLC,PLC再控制6RA70,这样非常方便