S7-PLC与MM440通讯 点击:293 | 回复:4



宇涵

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 295回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:957
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2008-08-26 16:40:34
楼主

请各位高手帮帮忙,S7-PLC与MM440通讯中,STEP7中已经编好通讯程序,在MM440变频器上参数设置中,除了P918P700=6P1000=6


等设置外,还要不要设置其它如启动/停止,正转,反转等参数(是否象6ES7系列中的一样,要将控制字中的每一位都要和其参数一一对应,例如P554=3100P571=3101




皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-08-26 21:39:57
1楼

你应该看看控制字部分,在参数上与masterdrives还是有些区别的

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-08-27 01:35:50
2楼
P1055     使能正向点动       2090.8   
P1056     使能反向点动       2090.9   
P1058     正向点动频率             
P1059     反向点动频率             
P1070     主设定    2050.1    r2050     控制字1
P1071     主设定值标定

宇涵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 295回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:957
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2008-08-27 08:03:55
3楼
感谢各位的支持与回复!!!

宇涵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 295回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:957
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2008-08-27 12:29:10
4楼
P1055     使能正向点动       2090.8   
P1056     使能反向点动       2090.9   
P1058     正向点动频率             
P1059     反向点动频率             
P1070     主设定    2050.1    r2050     控制字1

P1071     主设定值标定

这些参数的设置,只是用来读数据的吧?不设置也没有关系吧???