宇涵
请各位高手帮帮忙,S7-PLC与MM440通讯中,在STEP7中已经编好通讯程序,在MM440变频器上参数设置中,除了P918,P700=6,P1000=6
等设置外,还要不要设置其它如启动/停止,正转,反转等参数(是否象6ES7系列中的一样,要将控制字中的每一位都要和其参数一一对应,例如P554=3100,P571=3101)
皓月
你应该看看控制字部分,在参数上与masterdrives还是有些区别的
千山独步
P1071 主设定值标定
这些参数的设置,只是用来读数据的吧?不设置也没有关系吧???