modicon plc和tps通信时断时续,怎么解决?
点击:
204
| 回复:
1
薛翔鹤
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2005年11月08日
发表于:2008-08-22 18:37:27
楼主
求教,我们用的modicon quantum 的plc和Honeywell的tps通信时断时续,si卡经常“sf”,现场电机的状态和电流取不到,
怎么解决好呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
asdfasdf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2004年3月03日
发表于:2008-08-25 13:51:20
1楼
把采集速率设低一点试试
回复
引用
举报