有煤化工行业的工控人吗?焦炉集气管压力控制有什么好办法?



rain1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-12 11:00:00
1楼
说一下流程可以吗?

siyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-07-13 00:22:00
2楼
流程比较复杂,大概意思是:有四个容器内的压力随时在变化,四个容器的出口通过一根管道出去,通过调整出口流量稳定四个容器内的压力在80 - 120 Pa 范围内变化.

rain1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-13 11:24:00
3楼
取四个容器的压力平均值或者中选(根据实际情况)作为主调节器输入值,取出口流量作为副调节器输入,这样构成一个串级回路.试试看,不知道是否可行!!

zhyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2005-07-13 19:36:00
4楼
控制方案得和逻辑控制相配和。可以探讨!

急用111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2004年7月22日
发表于:2005-07-15 11:01:00
5楼
你是搞焦炉的,我也是,也后好好切磋一下 我的信箱是yaaifybo@163.com

siyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-07-16 01:33:00
6楼
能够遇上焦化的同行真是幸会!多联络.我的邮箱:j2526873@163.com 楼上的朋友提到的串级调节已经试过了,不行. zhyq的说法我觉得有道理,请具体谈谈!

离天三尺三

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-07-17 16:15:00
7楼
我也是搞焦炉的,这是行业一个问题,一直没解决好呢.

siyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-07-17 23:03:00
8楼
我想采用开关量方式控制集气管压力,不知效果如何?请各位谈谈看法!

Bob Shen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2005-07-18 13:34:00
9楼
集气管压力应该是一个大滞后过程,虽然是行业问题,可以考虑使用MFA控制技术(www.cybosoft.com.cn),结合合理的控制方案应该能解决一部分问题。 我的msn和email:bobshenji@hotmail.com 欢迎联系

siyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-07-20 23:06:00
10楼
to: Bob Shen 谢谢你的建议,能否说具体一点呢?先谢了!MFA控制技术听说过,但不太了解,听听你的思路.

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2005-07-21 14:35:00
11楼
4个容器通过一根管道出去? 如果阀门关了,连通器原理,4个容器压力应该一致啊。 在调节的过程中,压力高的容器显然出气量多(当然与管道距离压头损失也有关),4个容器也应该会平衡的,只是可能有滞后。 看对SP要求精度不高,不妨采用 RC (Range Control)范围控制方式,减少调节阀的动作频率,延长调节阀静止状态时间,提高容器相互之间的平衡能力,消除滞后。 有些DCS本身就带RC PID,如果没有,也可以自己做。 RC 方式对SP要求精度要求不高的非常有效,参数设定比较好的话,可以延长阀门寿命三倍。

siyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-07-21 23:41:00
12楼
谢谢 lly,不过你说的是一种理想状态.焦炉的集气管压力变化非常频繁,并且波动范围很大,并不仅仅是一个连通器原理的问题.

Bob Shen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2005-07-24 10:58:00
13楼
siyu你好,MFA是一种控制理论和人工智能相结合的先进控制技术,以MFA控制技术的思想,已经开发出一系列能用于克服各种控制控制难题的商品化智能控制器,具体内容可以浏览www.cybosoft.com.cn MFA控制器已经在煤气混合配比热值的控制上有成功的应用http://www.isa.org/InTechTemplate.cfm?Section=Article_Index&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=30528 根据你们对集气管压力控制问题的描述,该过程的主要特性是扰动大,不确定因数多,以及大纯滞后。这和热值过程的特性应该比较类似。选择合适的MFA控制器,设计一个合理的控制系统结构,我想应该能获得较为满意的集气管压力自动控制的效果。

siyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-07-24 23:18:00
14楼
谢谢Bob Shen:我去你提供的网址看看

Bob Shen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2005-07-25 12:19:00
15楼
siyu你好,我是Cybosoft上海公司的,如果你对MFA有兴趣,可以直接和我联系。 沈继 021,54388926

siyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2005-07-27 01:58:00
16楼
TO:Bob Shen: 我已经给你们公司发了邮件,可是没有回复,怎么回事?你们的MFA有用于焦炉集气管压力控制的吗?需要投资多少?可以给我发邮件 jiangsh888@163.com

Bob Shen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2005-07-27 16:50:00
17楼
To siyu:我的email是 bobshenji@cybosoft.com.cn 据我所知MFA还没用于焦炉集气管压力控制,但我们接触过这类问题。只要有合理的解决方案,我想总能解决问题的。

Mr.Kang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2000年8月11日
发表于:2005-07-28 14:28:00
18楼
应该不复杂,只要很好的进行解耦就行,关键是看工艺流程和传感器的摆放位置以及调节机构的设置

Bob Shen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2005-07-29 09:44:00
19楼
传感器和调节机构的位置往往在工艺设计的时候已经定死,从而增加了控制难度,造成控制难题。只要过程是可控的,只要采用合适的控制策略应该总能对控制系统加以改进。

闫以升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2005-07-29 11:20:00
20楼
集气管的工作状态和回收的鼓风机的工作状态紧密相连,你必须稳定鼓风机,集气管调节单回路就可以。现在的新焦炉都是单集气管,不分机焦侧了。我厂七座焦炉两个回收都没问题。