如果 供水的压力变化,是不是可以不需要变频器啊? 点击:222 | 回复:2



phelps207

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2008年8月05日
发表于:2008-08-19 17:44:36
楼主

        1.今天打电话给一个自来水公司,那个公司的人说。他的水厂提供的是工业用水,而且早晚需求都差不多!

并且还有他对变频器感觉比较了解,说他这个水厂不需要这个。他说:因为就是早晚供水的压力不大,所以不需要变频器。这种说法对吗?

          2.又有个水厂,他那里的水是从水库里提供给用户,通过水的高差也达到了一种供水的需求,并且不需要电机,变频器在这个地方也就用不了了吗?

        




HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-19 18:16:33
1楼

对第一种情况,该用户如果对压力没有太大的要求,的确没必要用变频器,第二种情况更不需要变频器了,除非压力不够,需要加压

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-19 18:35:20
2楼
水厂的人是内行,如果压力变化不大,利用阀门调节也能降低电机功率。此时如果用变频调节,虽然可以避免了阀门损耗,但节省有限,并且节省下来的电能还不够变频的损耗,得不偿失。