ABB DCS400电源板5个串联稳压管烧毁,有谁知道是多少伏的管子?
此部分图纸已绘出、怎么上传图纸??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董永
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 566回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2001年9月17日
发表于:2008-08-19 17:20:22
1楼
我告诉你是五个33V的,不用绘了,我有这图纸,及配件,专业维修ABB DCS400 COMM LOSS故障.广州13902272318
回复
引用
举报
kunc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-20 12:52:02
2楼
写错了,是5个串联稳压管
用一个200V的TVS管替换可以吧