一、单项选择题(每题的备选答案中,只有1个最符合题意)
135kV变电所宜设置不低于()高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。
A20mB22mC30mD32m
2变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度,不宜高于()。
A20℃B30℃C45℃D35℃
3屋外配电装置,当电气设备外绝缘体最低部位距地面小于()时,应装设固定遮栏。
A25mB30mC35mD40m
4雷电过电压计算风速为()。
A10m/sB20m/sC30m/sD40m/s
535kV变电所所址选择标高宜在()一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位。
A10年B20年C50年D60年
6裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间,室外最小电气安全净距为()。
A75mmB80mmC85mmD90mm
735kV变电所场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为05%~2%,最小不应小于(),局部最大坡度不宜大于6%。
A02%B05%C03%D08%
8电容器底部距地面屋内安装设计最小尺寸为()。
A200mmB400mmC600mmD800mm
935kV变电所为满足消防要求的主要道路宽度,应为()。主要设备运输道路的宽度,可根据运输要求确定,并应具备回车条件。
A35mB40mC45mD50m
10化肥厂与污染源之间的最小距离为()。
A2~3kmB1~2kmC2~4kmD4~5km
11固定式开关柜靠墙布置时,柜背离墙距离宜取()。
A5mmB10mmC50mmD80mm
12对于特别重要的大型发电厂枢纽变电所设防烈度,()。
A可比基本烈度提高2度B比基本烈度提高1度
C取基本烈度作为设防烈度D由主管部门决定
13当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与探导体的水平净距,应不小于()。
A25mB20mC10mD15m
14负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设()。
A车间内变电所或组合式成套变电站B半露天变电所或露天变电所
C露天变电所D半露天变电所
1535kV变电所场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为05%~2%,最小不应小于03%,局部最大坡度不宜大于()。
A6%B8%C10%D12%
16下列叙述正确的是()。
A35kV变电所场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为05%~2%,最小不应小于03%,局部最大坡度不宜大于5%
B35kV变电所场地设计坡度,当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度,最小不宜小于05%,局部困难地段不应小于03%;最大不宜大于3%,局部困难地段不应大于6%
C35kV变电所建筑物内地面标高,宜高出屋外地面05m
D35kV变电所电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于5%
17固定式双排背对背布置屏前通道最小宽度尺寸为()。
A1500mmB2050mmC3000mmD3500mm
18电压等级110kV油浸式变压器最小防火净距为()。
A2mB6mC7mD8m
19露天或半露天变压器供给一级负荷用电或油量为2500kg以上的相邻可燃油油浸式变压器的防火净距,应不小于()。
A20mB5mC15mD30m
20具有符合()防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
AIPX3BIP3XCIP4XDIPX4
21变压器容量1250kV·A变压器外廓与门净距为()。
A500mmB600mmC1000mmD1500mm
22开闭所电压等级一般为()。
A350VB10kVC380kVD110kV
2335kV变电所电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于()。
A03%B04%C05%D06%
2435kV变电所建筑物内地面标高,宜高出屋外地面()。
A02mB03mC04mD05m
25装配式电容器组单列布置时,网门与墙距离应不小于()。
A10mB11mC12mD13m
2610kV及以下装有可燃性油浸电力变压器的变电所,()设在耐火等级为三、四级的建筑中。
A不宜B可以C应该D不应
2710kV及以下装有可燃性油浸电力变压器的变电所,当设在耐火等级为二级的建筑中,建筑物()。
A应采取全面防火措施B不应采取局部防火措施
C应采取局部防火措施D应采取防火墙隔离
28低压配电室和低压电容器室的耐火等级,应不低于()。
A一级B二级C三级D随主体建筑等级
29在多层和高层主体建筑物的底层布置装有可燃性油的电气设备时,其底层外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于()的防火挑檐。
A12mB15mC10mD14m
30控制室布置要求屏正面最小尺寸为()。
A1300mmB1500mmC1400mmD1200mm
3135/10(6)kV变电所()设在有火灾危险区域的正上面或正下面。
A不宜B宜C应D不应
32下列说法正确的是()。
A35kV变电所所址选择标高宜在30年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位
B35kV变电所为满足消防要求的主要道路宽度,应为45m。主要设备运输道路的宽度,可根据运输要求确定,并应具备回车条件
C35kV变电所宜设置不高于22m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调
D35kV变电所场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为05%~2%,最小不应小于03%
33容量800kV·A油浸式变压器外廓与门之间最小净距为()。
A400mmB600mmC800mD1000mm
3435kV变电所屋外电缆沟壁,宜高出地面()。
A01mB02mC03mD04m
35对于安装在海拔超过()地区的电气设备外绝缘,一般应予以加强。
A400mB3000mC2000mD1000m
36在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距应不小于()。
A22mB2mC15mD10m
37企业总变电所一般为()。
A独立式布置B附设式C室内式D室外式
38配电装置室的耐火等级,应不低于()。
A一级B二级C三级D随主体建筑等级
39城市电网应简化电压等级、减少变压层次,优化网络结构。大、中城市的城市电网电压等级宜为4~5级、()个变压层次。
A六B五C四D三
40在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖,采暖计算温度为()。
A5℃B10℃C15℃D20℃
41下列叙述正确的是()。
A当6~35kV配电装置采用手车式高压开关柜时,可设置旁路设施
B35kV变电所采用高阻抗变压器,可以限制变电所6~10kV线路的短路电流
C地震烈度为6度及以上地区,35kV及以上电压等级的配电装置,宜优选户外式配电装置
D35kV变电所建筑物、构筑物的安全等级,均应采用一级,相应结构重要性系数应为10
42污秽地区等级分为()级。
A四B一C三D二
43长度大于()而小于60m的配电装置室,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
A6mB