s7-200通讯不了 点击:517 | 回复:5



知秋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2008-08-08 13:16:55
楼主
CPU224CN,地址和波特率都被人修改过,用编程电缆无法通讯上怎么办?另外s7200只有9.6K,19.2K,187.5K这3种波特率吗?



wangxiao_88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年8月08日
发表于:2008-08-08 15:11:24
1楼
http://www.huzhu6.com/bbs/viewthread.php?tid=46512&fromuid=20927

fangzhongyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6147
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2008-08-12 09:18:49
2楼

用CP5512卡可以通讯,除非加了密码。

euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-08-12 09:23:14
3楼

编程软件没问题?

 

QWH

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1238
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2008-08-15 20:50:26
4楼

可以通讯,你用5512卡,可能S7--200口被设定成非ppi

过了,com口的不好读

 

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-08-15 22:56:23
5楼
确实用5512是不错的方法               