一个争论 点击:200 | 回复:3



小若

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2008-08-07 09:58:39
楼主
  一次在工作中碰到这样一件事:用一台7.5KW的ABB变频器控制一台0.37KW的电机(浪费了,但因为变频器7.5的手上正好有一台,先作试验用的),运行一段时间后,电机烧掉了。我知道用V/F模式控制的变频器,用一台功率大的变频器控制一台小功率的电机是没问题的。但在矢量控制模式下,用大功率变频器控制小功率电机,电机就会过流。后来打电话到ABB的技术服务部证实这样做是不行的。但在后来和一个同事的闲聊当中谈到这件事,他说不可能的:大的拖小的应该没问题,只要带得动就行,怎么可能把电机烧掉肯定其它原因引起的。他的理由是电压又没超过380V,如果直接接入工频380V都没问题接在大功率变频器上也不会有事,变频器又没把电压升高。我当时只能回答他:电机不是纯电阻电路,电流只和电压有关,电机电流和其它如转差率等也有关系。他的观点:正常转的时候转差率谁说会不同的。有谁能帮我分析下,用一些具体的数字来说明这个问题吗?



电工A

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2008-08-07 11:31:40
1楼
我觉得有以下几种可能性:1,电机绝缘不良.2,电机过载.3,变频器输出三相不平衡.楼主没有看运行电流么?

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-08-07 11:53:50
2楼
楼主没有看运行电流么? ------支持!!!

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-08-07 12:26:50
3楼
变频器输出三相不平衡