yorkewen
贪便宜买的HL的USB-RS232连接线始终还是用不起,怎么用都是无法识别的硬件,网上说的很多方法都试过了,还是不行,基本上崩溃了。放弃!
哪位大侠给推荐一根S7-200确定可以用的USB-RS23连接线啊,近段时间确实是需要用这个东西。
我的本本是XP的系统,主板芯片组是PM965/GM965,DELL的1400,基本信息情况就这些了,麻烦哪位给推荐一根,在此谢谢各位!!
ZJZC
呵呵;不用费尽心机找了,直接换根USB接口的编程电缆吧;
S7-200的用USB转的COM口很难连上的;
浙江中创贸易有限公司 地址:浙江省台州市路桥区机电五金城2号大厅34号 邮编:318050 电话:0576-82401797 82563186 82205887 传真:0576-82401785 手机:013777650379 Http://www.zjzcmy.com E-mail:zjzcmy@126.com
wenjian1
转接不好连接的
一直都听说不是原装的西门子编程线,存在烧串口的危险,单位有原装的西门子编程线,只不过是串口转PPI的,而且网上也有人用USB-RS232+PC-PPI线用起不错的嘛,如果可以利用单位的原装西门子线,可以避免烧串口的危险,为啥子不用也,至于连接不好么,或者说不稳定嘛,我用PLC的机会非常的少,也不是一天到完电脑联着PLC的,只要需要的时候能用,并且对设备无害就可以,所以还是麻烦哪位大侠介绍个可以用的USB-RS232连接线,或者说哪位一直在用的,介绍哈品牌型号,我去买根就是了
落寞的工控人
没有串口的本本换个PCMCIA转RS232卡试试吧
USB转经常连接不了是很正常的
我的笔记本好像没的PCMCIA那个卡的插槽的。。。。。
euro2008
我用Z-TEK的 没问题
QQ 380311035
常州青河电气
二十四桥明月夜
我的一根USB/232转换线什么问题也没有。质量问题!
米人说了。。。。。。。
天下一刀
苏邑波
我用的西门子原装的USB电缆
工控之小舟
多少钱你可以接受啊?
我这有个公司是专门做这个的!我用了很长时间了.还不错
中原龙
可以买一个USB转RS232的编程电缆,我用了这么久没有都问题。