求助西门子 Logo DM8 230R 逻辑控制模块故障!急!急!急! 点击:1942 | 回复:6



xiruxin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-02 10:04:48
楼主

我们小区这里是应用西门子 Logo DM8 230R 逻辑控制模块+ ABB ACS510变频器来控制三台21KW的电机给小区恒压供水,前几天是由于配电柜出了一个问题,导至这抽水系统停电了,重新供电后怛压供水系统能启动,也能正常给小区供水,但是运行3到5个小时后就会自动停止,断开西门子 Logo DM8 230R 逻辑控制模块电源,再重新合上西门子 Logo DM8 230R 逻辑控制模块的电源后怛压供水系统又恢复正常,抽水机又转了,到了一定压力时停止,降到一定压力时又运转,可是这样运行3到5个小时后又会停止,又得重复以上动作.

这样的问题可能是西门子 Logo DM8 230R 逻辑控制模块出现了问题吧,是不是程序出现故障了呀,不是以断电保持数据功能吗?请大家帮帮忙,谢谢!!!!!急急急!!!!!!!!!!!!!!!!




xiruxin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-02 10:19:56
1楼

我的QQ是10715767,如果在深圳会维护的请与我联系!

wjp98518222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-03 04:43:09
2楼
回复内容:
对:xiruxin 关于

我的QQ是10715767,如果在深圳会维护的请与我联系!

 


首先你要说清楚配电柜出了什么问题导致抽水系统停电?再则检查logo程序,如果没有问题那么把程序删掉重新输入一个新的程序,问题马上ok


内容的回复:

一生有你007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2008-09-04 09:09:47
3楼

程序问题,因为使用时间继电器累积时间误差引起!。。。。。。。

w98518222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-03 18:43:26
4楼
建议:重新输入程序,还是不能解决就换个logo

xgs37

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2008年5月11日
发表于:2008-11-05 18:11:42
5楼

1程序里加了定时电路,清除它

2 程序里没问题的话换个LOGO就OK了

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-10 15:12:02
6楼
首先你要说清楚配电柜出了什么问题导致抽水系统停电?再则检查logo程序,如果没有问题那么把程序删掉重新输入一个新的程序,问题马上ok

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师