auto1980
做了一个空压机改造的项目 不使用变频系统下 电机运行24小时后电机壳体外表温度 65度
使用变频系统运行24小时后电机壳体外表(同一点) 80度 频率运行在38HZ以上
变频系统设计时已经加装了 进线 出线电抗器
且甲方专门准备了风扇对电机散热
负载是恒转矩 载波频率不能改变
请问有什么办法能解决? 厂家建议做一次自学习模式运行
但是空压机结构要脱掉负载非常麻烦, 请问有什么办法能解决?
在不脱掉负载的情况下运行自学习是否有危险?
说明书上是要求脱掉负载运行自学习
空压机是110KW 的 额定电流 209A
有什么办法能解决在变频时输出接近正玄波输出?