一台616G511KW变频器运行报GF故障。。我把L8-9参数设为O。带小电机运行没问题。带大电机带上负载运行把大电容都烧了!!检查没有哪有漏电或是短路呀



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-07-17 14:04:43
1楼
616G511KW变频器运行报GF故障:输出电压是否平衡!不能简单地取消保护功能!

WANGYUAN1573435

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年6月25日
发表于:2011-12-02 14:01:43
2楼

我也遇到 不知道怎么解决!

myinverter

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2011年4月09日
发表于:2011-12-02 14:11:27
3楼
回复内容:
对:WANGYUAN1573435 关于

我也遇到 不知道怎么解决!

内容的回复:


1、上电显示正常。进行操作启动,即跳“GF”故障,并未运行起来,或者是一点运行的迹象都没有。很痛快地即跳接地故障了。此时的“GF”故障相当于其它变频器的“OC”故障,故障部位在逆变模块或驱动电路。CPU在发送触发脉冲的瞬间,检测到某只IGBT管子有异常大的管压降,未能在触发脉冲到来期间正常开通。事实上在此时间内,变频器的电流互感器根本未检测到输出电流的信号。此时的“GF”故障信号是由驱动电路的模块故障检测电路,回馈CPU的。(此故障动作由试验得出。)

  修复与检查:检测逆变块的好坏,尤其不能忽略对触发端子的检查;检查驱动电路,尤其不能忽略对驱动电源滤波电容的检查,测量驱动电压正常,但是否有一定的电流驱动能力。
  2、运行中跳“GF”故障,为电流检测电路报的故障。须区分两个方面,一方面为正常的故障停机动作,由电流互感器检测到异常的过流,报CPU实施故障停机保护;一方面为电流互感器的后续电流信号处理电路不良,如电阻元件变值等使“GF”故障电压整定点漂移,造成误报故障。电流互感器来的信号,一路经由运算放大器处理,送CPU用作电流显示及故障报警处理,一路送电压比较器,报出“GF”故障。(注:此电流互感器后续电路未及详查,但据众多的故障现象推断得出,仅供参考。)

修复与检查:当落实确为误报故障时,并不一定非得换主板修复,详查电流互感器及其后续电路应能修复之。
  3、顺便分析一下,当运行中报OL1、OL2、OL3过流故障时,是由电流互感器及后续电流信号处理电路,在运行中检测电流信号,送CPU后,经判断、降频等处理后,报出的过流故障信号。对于突发性的异常过流故障,或模块损坏、驱动电路异常故障,则直接由驱动电路回馈CPU,CPU则会报出OC故障。

  4、由此联想到其它变频器对欠压、过压故障的不同处理。对于欠压,上电后经检测延时,至少5秒以后,才报出。5秒前启动可以运行,但接着跳欠压故障;对于过压故障,上电后即跳故障,禁止运行。可见出设计人员对过压故障的重视程度要大于欠压故障,也可知道,过压故障对变频器的危害会大于欠压故障对变频器的危害。而设计人员对不同故障报警的处理,也便可以理解了。