变频器故障现象 点击:472 | 回复:7



shooyan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:537
  • 注册:2004年2月17日
发表于:2008-07-16 14:18:47
楼主
最近我又一台ABB AC350变频器出现一个莫名的现象:当远程给定4mA(给定4-20mA电流信号)时,变频器100%(50HZ)输出。无论远程设定怎样变化,变频器输出始终50HZ不变。但断电一会后重起正常,不过运行一会又会出现同样的情况。把给定信号线和变频器断开后,测量给定信号是4mA,但与变频器构成回路测量无电流,属于断路状态。这说明DCS给变频器的信号没问题,可能是变频器AI通道问题,不知判断准确与否。不知哪位同行有否遇见这样问题,给点意见。


楼主最近还看过



金钥匙科技

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:36帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2008-07-16 15:34:26
1楼

应该是遇到过这种情况

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-07-16 16:42:39
2楼
用一24V电源串一只10K电位器再串一只电流表,模拟4到20MA给变频器的输入口,看看是什么反应,再作进一步的维修。

shooyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:537
  • 注册:2004年2月17日
发表于:2008-07-17 10:53:54
3楼
谢谢楼上天高云淡的高见

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-17 11:02:04
4楼

    用DC24V 电源,串一只 1K 电阻,再串一个5K 电位器(变阻)。   可以得到 4——24mA 电流信号。  我有这样用过。

蛮试下吧

中邦电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:423
  • 注册:2007年8月07日
发表于:2008-07-18 08:38:45
5楼

看一下是不是线路有干扰!

你可以在变频现场给4~20MA的运行看!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-18 08:51:50
6楼

“当远程给定4mA(给定4-20mA电流信号)时,变频器100%(50HZ)输出。无论远程设定怎样变化,变频器输出始终50HZ不变。但断电一会后重起正常,不过运行一会又会出现同样的情况”

1、这是明显的接地虚焊、开路故障;

2、仔细检查接地线,或将接地线在输出端或输入端重接地一次,会立即恢复正常;

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-07-18 12:35:56
7楼
换个通道试试                               

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师