fenhon
一点意见
那你用计数就可以了,是普通计数还是高速计数,根据现场情况选择。
山东地瓜
我就是用的M1013的1S时钟脉冲继电器加C235高速计数器,再乘60得出速度,但误差太大,速度是以60的倍数显示,如60、120、180、240,不准确。
用M1014又太慢,一分钟才刷新一次,且显示的是前一分钟的速度
michael fan
可以这样来实现:在计数的同时计时(单位分),用计数值除以计时值就可以得到N个/分了。
西玛仪表 028-66505957 13808018567
用计数加计时。计时开始同时开始计数。
1分钟结束后,计数值是多少就多少。然后同时复位计数值。寻找合适的时间。才能找到最高的精度
zxjun
高将
前位楼主,如果使用了XO,X1 ,后..SPD 主令不能再使用了,
事实上我也在需求速度的指令,但没有结果.请指教.
PLC已经占用,X0----X7,给二组编码器,
但现在还需求计算速度的,SPD 是不能再用了,
台达EHPLC
FXJ
台达 SPD 指令可以,你在台达网站上下载101例程资料,上面有此例程.
nan
pchpch