调试变频器一招
点击:
736
| 回复:
21
全球通
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 12回
年度积分:10
历史总积分:953
注册:2006年9月18日
发表于:2008-07-05 20:41:40
楼主
变频器有时用到多个段速(也叫步速),如工业洗衣机,多个段速是由几个段速功能的端子的不同动作关系来控制,不同牌子的变频器这种动作关系也不同,这样如果改用其它牌子变频器,没有经验是很难按原要求调好各个段速。我们是这样操作:先接好控制线,不接电机,把新装变频器的段速成参数——频率1、频率2、频率3、频率4……..分别设为1Hz、2Hz、3Hz、4Hz…….,即把所有段速都设为其排列号,再启动变频器。如你指令变频器按高速160 Hz 运行,这时如果变频器显示4Hz,则你把段速参数“频率4”设为“160 Hz”就可以,其它段速同理。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2008-07-31 19:53:10
21楼
有是东西不是谁先发布就是谁的,其实有好已有人想到,并正在使,只是没有想到要发布罢了